Не надо настраивать, пишите программу и компилируете (чтобы без ошибок), ставите галку в Онлайн/Эмуляция, запускаете Онлайн/Логин и потом Отладка/Старт. Читайте руководство по Codesys 3.5.
Вид для печати
У меня таких проблем не наблюдается.
На скриншоте не видно, чтобы ПЛК ушел в стоп - почему вы решили, что это произошло?
Выкладывайте проекты для СODESYS и EasyBuilder - посмотрим.
Вложение 59977 Вложение 59978 Вложение 59979 Вложение 59980
В программе нужно же указать пути входа и выхода на контроллере, иначе не понимает... Как это сделать?Вложение 59986Вложение 59987
В общем, и у меня таких проблем не наблюдается. Пробную модификацию проекта я не сохранил. Попытался воспроизвести проблему, сконфигурировал по новой OPC, и всё нормально работает...
Хотелось бы ещё узнать вот что.
1) Так же как и на Вашем скриншоте появляется предупреждение типа "There are 1 configured variable which are not referenced by the IEC code."
Что это и чем грозит? Вроде бы переменные все "нормальные", чем они не нравятся?
2) В проекте ОП нужно будет использовать примерно 1,5 тыс. переменных, и выбирать их мышкой по объекту Symbol Configuration будет, наверное, утомительно.
Может быть есть какие-то инструменты по импорту/экспорту тегов.
1) Это означает, что в символьной конфигурации есть переменные, которые не используются в коде. В нормальных обстоятельствах их быть не должно.
2) Можно использовать атрибут 'symbol':
https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
В принципе, вы можете все свои переменные, нужные для панели, выделить в отдельную программу или GVL, и пометить ее этим атрибутом.
Тогда не придется "накликивать" 1.5 тыс. переменных в символьной конфигурации.
Ясно. Спасибо!
Спасибо помогли!"