27.03.2012 года закончил наладку БУРС для старых газовых котлов на базе ПР110. Кому интересно - пишите
Вид для печати
27.03.2012 года закончил наладку БУРС для старых газовых котлов на базе ПР110. Кому интересно - пишите
Уважаемый Василий ,так мы вроде на форуме находимся ,основная цель которого обмен опыта по использованию (применению) ,проектированию систем на базе оборудования Овен.Поэтому лучще написать вам ,и лучше выложить на форуме проект (схему) ,если не жалко ,что бы оценить сложность проекта ,его оптимальность ,посмотреть "руку мастера"...А коль уж появятся заинтересованные лица ,то можно в личке ответить и оговорить дополнительные вопросы (может быть и финансовые в том числе;) ). Так что ,если это не реклама ,то смелее ,Вас оценят:)
Василий можно выслать на почту beloleg86@mail.ru проект на ПР. Есть идея заменить на некоторых котлах БУРСы
есть то оно есть. Но газотехнический может потребовать проект на замену БУРСа с экспертизой промбезопасности и прочими всеми вытекающими. Во всяком случае когда на одном из объектов хотел переделать ЩК-2 на ПРки и вместо Р-25 поставить ТРМ-12 мне такого наговорили что переделка потеряла всякий смысл. Дешевле было новые ЩК-2 купить.
"Добрый день!
Ещё ни разу не применяли блок согласования БКК1-220.
Подскажите, можно его применить для управления уровнем воды в ёмкости, где четыре кондуктометрических датчика: два верхний и нижний аварийные уровни, и два рабочих уровня. Клапан срабатывает по рабочим уровням, а аварийные - только на сигнализацию".
Вот вариант управления наполнения/опорожнения емкости .Добавлен анализ работы датчиков и вход управления наполнение\опорожнение .Добавил макрос анализа состояния датчиков уровня ,схему подкорректировалДанный макрос можно использовать в других проектах ,он анализирует 4 уровня .Если нужно меньше уровней ,то подключайте начиная с нижнего уровня(L),остальные не используйте.
Не входит. Но меняется схема котлового щита, следовательно нужен проект, экспертиза пром безопасности и новые ТУ, по которым надо переделывать весь газовый тракт согласно ПБ-529-03. При чем когда заикнулись о том чтобы Р-25 заменить на РС-29 наговорили в точности тоже самое.
Хотя есть мысль на одном объекте вместо четырех Р-25 проставить один ТРМ-148. А вообще скорей бы уже ПР-114 появились бы.
Изините за молчание, был в командировке.
Прилагаю файл БУРС.
Если сам алгоритм реализован правильно ,то нормальная схема ,почти под завязку все входа\выхода.Может оставшийся вход использовать для контроля исправности индикации аварий.Или теста чего нибудь?Спасибо за проект,Василий.
А это схема щита управления современным котлом.
Не понятно ,что за D триггер ,у которого нет входа "С"
Это не совсем Д триггер.
Вот только на Пр это не реализовать ,нет необходимых ФБ и элементов.Вот если б разработчики сделали ФБ "секундомер" от встроенных часов с одним хотя бы разрядом после запятой(справа) .Или ФБ -метроном -генератор ,частота которого привязана к часам ,точнее к их генератору ,с возможность установки частоты тиков на выходе в десятичном или двоичном виде.:)
Макрос Формирователя импульса (TPC) с привязкой к внутренним часам ,для обеспечения точности при больших временах уставки (минуты ,часы).
В макросе осуществляется привязка к часам с периодом 1минута ,секунды добавляет встроенный генератор.Таким образом погрешность работы формирователя не накапливается :eek: :) .По такому же принципу можно построить TON ,TOF.
Так задержка и фильтрация от дребезга(наводок ВЧ) это не совсем одно и то же:) .Хотя TON это кардинально .
В макросе вкл\выкл если держать пуск ,но нет автоматического режима схема переходит в режим генерации.Это так надо?Это соответствует одновременному нажатию на старт и стоп (удержанию) ,надо бы сделать блокировку (зашиту от дурака)
Немного доработал ЩУКу:) Обьем ФБ и стека уменьшился .Появилась сетевая переменная АЛАРМ -на перспективу .Добавил вход -контроль индикации аварийных ситуаций ,ввел блокировку нажатия одновременного Пуск и СТОП.Попробуйте ,если что упустил ,добавлю.
Здравствуйте, Всем!
Прошу совета:
Используется ПР110-24.12Д.8Р
Необходимо чтобы при нажатии кнопки "ПУСК" (вход I2)
двигатель начал вращение в течении 15 минут, после чего остановился.
Для этого использую функциональный блок ТР (импульс включения заданной длительности).
При нажатии кнопки "СТОП" (вход I4) должна происходить принудительная остановка двигателя и таймер сбрасываться "в ноль".
Как это осуществить? Блок ТР не сбрасывается!
Буду признателен за ответ.
Спасибо! Выручили.А то целый день бьюсь с этим. Немножко подправил-убрал функцию "NOT" между I4 и RS1.
Недостаток этой схемы,что выше -что бы запустить движок при следующем пуске (если не нажимался стоп) ,нужно нажать стоп ,а потом пуск .В схеме ,что ниже нет этого недостатка:rolleyes: ;)
Замечание по детектору заднего фронта импульса правильны
Замечание по детектору заднего фронта импульса уместны.
А использование двойной блокировки не целесообразно:)
Пример макроса Анализатора событий (аварийных состояний) ,ЗАПОМИНАЕТ
четыре первых аварийных ситуации .может быть использован в проекте ЩУК в том числе.Имеется выход сигнализирующий об наличии хотя бы одной аварии и пульсирующий выход для индикации.На целочисленные выходы макроса могут быть "повешены" сетевые переменные для дистанционного контроля и анализа.Макрос позволяет во времени наблюдать развитие аварийной ситуации (последовательность). Отсутствие АВАРИИ -все нули на входе.Внутри макроса есть задержка на изменение состояния входов
Снова ЩУКа с новым макросом Аварий:) ,спасибо Василию .:)
Круто!
Понравилась организация макроса "Авария".
Раз пошла тема про котельные и котлы - выложу и свой скромный проект - контроль состояния датчиков и запоминание первопричины аварии, управление главным газовым клапаном мини-котельной (ПЗК) и отключение клапана котла в аварийных ситуациях в мини-котельной. Для уменьшения числа индикаторных ламп, каждая лампа может работать в двух режимах: постоянного горения и в мигающем режиме. Каждому режиму соответствует свой аварийный параметр.
Светозвуковые сигналы о неисправностях и нормальной работе выдаются на "панель оператора" в соседнюю комнату или помещение для оповещения персонала.
Так как при запоминании первопричины, остальные индикаторные лампы блокируются, то для контроля (при необходимости) состояния всех датчиков, подключенных к ПР-110, используются индикаторы состояния входов, имеющиеся на передней панели ПР-110.
Работает неплохо.
Схема прилагается))).
если я правильно понял ,то в схеме запоминается только одна неисправность (первая во времени) ,которая блокирует все остальные возможные неисправности ?
Тогда первый вариант мини котельной ,с использованием макроса АВАРИЯ:)
И думаю последний вариант,если что с просони не упустил:D