Тут я уже наигрался и перебрал все варианты.
ПР200 получает время с прибора,
ПР205 никак не хочет... :(
Вид для печати
Тут я уже наигрался и перебрал все варианты.
ПР200 получает время с прибора,
ПР205 никак не хочет... :(
В РЭ на прибор(ПР200 рассматриваю) ясно написано, что в режиме слейв(подчинённого устройства), доступны регистры времени для чтения и записи(синхронизации) сторонним мастером(инициатором сетевого обмена):
Вложение 73026
В смысле, Вам режимы работы сетевых интерфейсов непонятны и(или) Вы не можете выбрать нужный режим?
Вложение 73027
Устройство так выдаёт СВОЁ ВРЕМЯ, и ПР200 так принимает.
ПР205, с аналогичными настройками по обоим портам, этого не видит.
У устройства очень точное время, и ещё куча других нужных параметров.
https://owen.ru/forum/image/png;base...BJRU5ErkJggg==
ПР205 Попробовал и то и то.
Но в любом случае флаг СТАТУС не в "1".
Но если одновременно в сети ПР200 и ПР205:
( для эксперимента поверка )
В ПР200 он в "1", и иногда гаснет.
В ПР205 он в "0", и редко мигает,
и начинает принимать некий хаос.
Если в сети только ПР200, статус в 1, и всё бодро принимается.
Никакие переменные ( из возможных 5шт! ) там не задействованы...
Так я и указываю на неверные настройки ПР200, там не предусмотрена синхронизация времени при настройке сетевых интерфейсов в режиме мастер(инициатор сетевого обмена), в смысле, в посте#377 Вы указали, что у Вас сетевые интерфейсы в режиме мастер(инициатор сетевого обмена), короче, лучше делать изначально, что будет(должно) работать, чем перебирать непонятно какие варианты и непонятно зачем!