Если хотите помощи - опишите конкретно где у Вас затык.
Вид для печати
Если хотите помощи - опишите конкретно где у Вас затык.
Затык именно в преобразовании сигнала на выход то есть значение R в I каким макросом осуществить, может плохо искал, но не нашёл. А и ещё как кнопку на один дискретный первое нажатие ВКЛ. Второе пауза таймера 3 выкл. Не ругайте сильно учусь сам, а манкала маловато для понимания.
А где у вас R , мне думается что на выходе макроса будет Температура .
Что касаемо выхода , то значение флоат =1 на выходе AO соответствует максимальному значению 20ма или 10в ... Путем умножения или деления преобразуйте макс.Темп в 1(значение флоат) и подайте на выход АО.
Что касаемо кнопки ,найдите макрос TР c паузой...
Да верно у меня же есть мин и мах датчика 4 мин 20мах, гениальное просто, а то уже макрос решил искать :) Спасибо
Собрали щит на ПР200, а заказчик в последний момент, вместо 4-20, ставит прибор 0-5 ма и не хочет ничего менять. У прибора есть еще RS232. Но у нас уже оба 485 - х заняты. Что посоветуете предпринять?
Используйте конвертер RS232 -RS485
Проблемы нет. Принимайте 0...5мА, только границы поставьте пропорционально, чтобы результат был таким же как от 4...20. Потеряете в точности примерно в 3 раза, но если это не критично- можно так сделать. Или поставить в нагрузку датчика резистор 2кОм и мерить напряжение на нем тем же входом, переключенным на режим 0...10В.
После установки PR_IP120_UsbCDCDrv_1.0 в диспетчере устройств на устройстве восклицательный знак и сообщение "Драйвер устройства не имеет цифровой подписи (код 52)". Windows 10 x64. Два раза переустанавливал - не решается. Что делать?