уже хоть что то.
Вид для печати
уже хоть что то.
Подскажите, не пойму ни как, у ПР200-220 дискретные входа могут работать только с сигналом 220вольт?
Каких фокусов? Прочитайте РЭ на ПР200. Именно так аналоговые входы в виде дискретных и используются. Это совершенно штатный режим. Только вот схему подключения привести в РЭ забыли :(
Только не надо забывать, что если на аналоговый вход придет 220 - гарантированная смерть процессору. А ошибки при монтаже - обычное явление.
Как правильно включить аналоговый выход, посылаю выход с ПИД на аналоговый выход ,Вложение 26417 работает в двух поз.режиме или 20мА или 4 на выходе пид 0-100% изменяется плавно, как только больше 0 на пид сразу на выходе 20, если 0 то 4
Добрый день! У Вас скорее всего с выхода блока выходят значения 4-20, а аналоговый выход имеет диапазон 0-1, соответственно минимальные 4мА это уже больше максимума в 4 раза, вот он так и работает. Вам необходимо ввести коэффициенты масштабирования, т.е при максимальном задании сигнал должен равняться 1.
Большое спасибо!!! Все заработало. Век живи век учись.
Всем привет! Пробую подключить ПР200 к ПЧ. Пока безрезультатно. Вопрос такой, адреса регистров указываются в HEX? Например 2000H, так и записывать в адрес регистра?
Все... Приконектился.
Можно - ли подсветку дисплея сделать постоянной?
Уже ОЛ лень открыть:
Вложение 26611
Можно!
Я пытался решить эту проблему, разбив двухзначное число, на два числа и выводить их на экран, но и тут наткнулся на засаду - для целочисленного значения длинна строки не может быть меньше 2.
http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1474878774
Можно сделать только с помощью элемента "динамический текст" забив в него 60 строк: 00,01,02 - 60.
Хотя у меня и для динамического текста тоже можно задать длину в один символ.
Вложение 26624
????
Общими усилиями возможно получится решить проблему отсутствующего "0", самый быстрый способ добавить один знак из динамического текста и если число меньше 10 высвечивать "0", осталось проверить не будет ли перекрытия от 2х -значного числа.
Написал выше сообщение, и потом решил проверить, а не появилась ли возможность в новом ОЛ (1.8.90), для целочисленного значения указать длину строки равную 1, и да, появилась, теперь ОЛ "не ругаецо...", но при указании длинны равной 1, значение на экране прибора не отображается!
Если указать длину равную 2, то число отображается но перед ним пробел(пустое знакоместо), по всей видимости при указании длинны равной 1, отрезается знакоместо для числа, а одно знакоместо, которое остается на экране, видимо предназначено для отображения знака +/-.
В итоге придумал лайфхак ))) оставив длину в 2 знакоместо и наложив элементы экрана друг на друга (но важно соблюдать порядок наложения):
http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1474893850
("mm = m1,m2.tpl.zip" - удалить ".zip")
И от меня вариант на скорую руку, в часах специально изменил порядок наложения, разницы нет.
Спасибо. С датой сделал аналогично, только год / 100. и добавил 20 в динамический текст. Еще такой вопрос. Вот приходят мне ошибки в Decimal. Например Авария сети, код 10. Как эту 10 интерпретировать в текстовую строку на дисплей? Все, отбой. Сделал.
А если ошибки формируются битовой маской, как сделать так, чтобы для экрана ошибок выводился список ошибок на каждой строке своя ошибка ?
Не бегущей строкой а именно списком
Всем привет. Можно ли редактировать RTC из комбобокса например?