Переключатель в режиме Работа или Стоп? https://docs.owen.ru/product/pr205-p...6#topic-122077
Вид для печати
Переключатель в режиме Работа или Стоп? https://docs.owen.ru/product/pr205-p...6#topic-122077
Переключатель в Работа.
Батарейка разряжена была. 2.9 на вольтметре. Поменял.
Пока ситуация не поменялась.
PS. ПР200 проверил. Работает норм.
Проблема была в переключателе. Нет контакта. Хотя при переключении перезагружался.
Ииеете в виду проблема в переключателе Работа/Стоп на новом ПР 205.
Он "контачит" через раз, что теперь будете делать, так оставите или его вообще в Работу не переключить ?
Ну раз при переключении перезагружалось ПР, значит все-таки переключается.
Так можно, на горячую(без отключения питания) переключать из Работа в Стоп и назад ?
У меня на ПР225 такая-же х... Переключил в работу, начал перезагружаться, отпустил переключатель - опять СТОП. Переключатели хреновые ставят или пайка.
Тогда в тех.поддержке Овен будет правильным спросить- безосно ли для ПР переключатель Работа/Стоп переводить в
противоположное состояние без отключения питания.
Например в РЭ на адаптер ACCВ от Взлет по изменению режимов работы прямо сказано:
" Положение микропереключателей может изменяться только при отключенном питании. Для этого на плате имеется оранжевый сигнальный светодиод питания, запрещающий изменение состояния микропереключателей".
В руководстве прямо написано:
Если при выполнении программы пользователя возникают сбои, ее можно остановить. Для остановки программы пользователя следует
перевести переключатель Работа/Стоп в положение Стоп (см. раздел).
В режиме стоп - Прибор работает в режиме модуля ввода/вывода (см. раздел)
https://docs.owen.ru/product/pr205-p...7#topic-122007
А вот в режим работа, перейдёт скорее всего, после перезагрузки, надо проверить.
В тепловычислителях СПТ переключатель защиты данных тоже двух позиционный ON/OFF и он
переводится в противоположное положение без отключения питания(только никакой перезагрузки нет).
Значит в ПР также переводится переключатель Работа/Cтоп без отключения питания.
В руководстве на ПР205 в п.7.4.3 Режим модуля ввода-вывода стр.88 расписано,как переводить в этот режим прибор с работающей пользовательской программой, достаточно перевести переключатель из положения Работа в положение Стоп.
Действительно, если назад из Стоп в Работа, то наверно будет перегружаться прежде чем войти в Работу, но об этом не написано.
Подскажите , на каких макросах под ПР205 собрать каскадное регулирование с двумя пи-регуляторами. Один на Т притока, другой на Т помещения, регулятор Т помещения дает задание регулятору Т притока, регулятор Т притока крутит клапан ?
Здесь примеры для ПР205, где
4 пример практически готовое решение, но без каскада https://owen.ru/product/pr205/software
тут критика предыдущего решения и новые примеры https://owen.ru/forum/showthread.php?t=11443&page=55
Каскад на 4 котла тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post418393
У меня такой каскад
Вложение 90357
Можно спросить, а этот макрос ПИД из каскада из менеджере библитек взяли ?