Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли в ПР200 кнопками с дисплея регулировать пороги отключения/включения выходов, по датчику температуры?
да, можно.Цитата:
Подскажите пожалуйста, возможно ли в ПР200 кнопками с дисплея регулировать пороги отключения/включения выходов, по датчику температуры?
А модуль расширения для ПР200 уже существует, что то не нашел в каталоге.
ПР200: Возник вопрос по работе RS-485 в режиме Slave. Зависит ли время отклика от времени цикла? Замечено например, что при времени цикла 4мс связь была хорошей, но когда время цикла стало 14мс, связь стала неустойчивой. При этом у мастера ожидание отклика было 3мс. Когда сделал ожидание 15мс - опять связь нормальная. Получается что период ожидания отклика должен зависеть от времени цикла у абонента? Тогда об этом нужно хотя бы объявлять. Пожалуйста, проясните этот вопрос. У других производителей такой зависимости нет, отклик отдается сразу.
В ОПС(мастер) отклик вообще ставится 1000мс .А там как ответит устройство .за 5 так за 5 ,за 30 так за 30.Скорость мастера будет определятся скоростью слейва .Время таймайта на скорость обмена не влияет .
здравствуйте!
сегодня пр200 выдала такое сообщениеВложение 25322 и отказалась работать.....
проблема решилась перезаливкой проекта.....сам проект не получается вставить даже архивированный
Влияет когда слейвов несколько (у меня в сети 8 слейвов). Если ставить ожидание отклика с запасом, то отключение любого абонента будет существенно тормозить связь с остальными, поэтому подбирается минимально допустимое. И всё же как работает отклик слейва конкретно у ПР200, зависит ли от времени его цикла?
залил проект месяца два назад, внутренне ПО вроде обновлялась (ужо не помню), проект делал на .117 версии ОЛ, сегодня ПР200 сматерился как на картинке в посте 1604, открыл проект самой последней версией ОЛ, перезалил, работает....теперь боюсь, хорошо, что система только диагностирует состояние датчиков, в планах было, что бы еще управляла агрегатами (в данный момент на 13 шт. пр110 собрано)....теперь торопится не буду, хотелось бы выяснить что именно послужило сбоем?Цитата:
Внутреннее ПО обновляли, и после этого выскочила?
Доброго дня! Требуется управление ПЧВ с ПР200, я так понимаю через 485-й?
Делал ли кто нибудь подобное? может есть макрос или "рыба"?
ПР110 и 114 простенькие программки делал и на этом все.... с RS485, как и с сетевыми переменными пока не сталкивался.
Подскажите кто чем умен :) Спасибо.
Тут надо начать изучать как данный ПЧВ управляется по модбасу .А уж прописать нужные адреса сетевых переменных не составит труда .И надо указать марку ПЧВ
Упс... а ПЧВ то и правда не указал :)
Овен ПЧВ203-7К5-В
Вот и открывайте по нему талмуд и выписывайте нужные адреса регистров ....А потом уже их вставим в проект ПР200
Не так давно подобный вопрос обсуждался: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=211
А что и куда писать смотрите сами, без посредников наверно быстрей выйдет!
Как понял вышла новая модификация ПР с 10 вольтовым выходом. И модули расширения уже поступили в продажу или нет?
главная страница новости.
Не убедительно, у меня почему-то нет новостей о модулях расширения ПР200, если у Вас какой-то особенный интернет, сделайте скриншот этой новости!
Вот последние: Вложение 25427
На странице с описанием ПР200 написано: "Алгоритм работы интеллектуального реле создается пользователем на языке функциональных блоков (ФБ), т. е. на языке релейной логики."
Вопрос: язык функциональных блоков (ФБ) и язык релейной логики это одно и тоже?
Нет ,не одно и то же ,но относятся к графическим языкам ..
Насколько я знаю это разные языки. Да, относятся к IEC 61131, но языки то разные.
И соответственно вопрос: а написано то у ОВЕНовцев правильно "... на языке функциональных блоков (ФБ), т. е. на языке релейной логики"?
Или надо описание немного подправить?
Ошибка ввода дробного значения по умолчанию для сетевой переменной.
Окно свойств - Недопустимое значение свойства - Входная строка имела неверный формат.
При вводе значения хоть через запятую, хоть через точку. Версия 1.8.62.6638
Ну неужели такие мелочи нельзя увидеть сразу ?????
ДОКОЛЕ БЛ ?
Исправьте пожалуйста косяк, горит.....
Совмещение сетевых переменных с настройкой через экран ?
В программе установлена сетевая переменная с начальным значением 30. Так же на эту переменную обращается экран. После прошивки ПР сетевые переменные, привязанные к экрану равны НУЛЮ.
С обычными переменными, где есть начальные значение все правильно.
А чего такое нехорошее управление по меню?
В моём меню несколько пунктов (переходов на экраны) и так не удобно в них заходить, что полный пипец. Начинающий наверное за е..... пока найдёт чего и куда, да и в описании ничего не сказано как, чем управлять.
Это надо так, что бы между двумя пунктами выбрать один из них (точнее: второй по списку, нижний) столько телодвижений сделать надо.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Планирую приобрести прибор ПР-200 (сначала- чтобы научиться с ним работать, затем, возможно, для использования в работе). Приобрести планирую модель с аналоговыми входами и выходами (0-10В). В качестве дискретных входов будут использоваться механические кнопки и переключатели. Хотелось бы, чтобы на этих кнопках и переключателях было напряжение 24 В. Так вот, вопрос: для этого мне нужно приобретать модель на 24В с внешним блоком питания, или можно приобрести модель на 220В с встроенным БП? Не совсем понятно, потому что в "Руководстве пользователя" в таблице 3.1 сказано, что у всех моделей с питанием на 220 В напряжение питания дискретных входов-220В, а на странице 26 сказано: "При подключении дискретных датчиков разрешается использовать один и тот же блок питания для запитывания двух групп входов, внутри одной группы можно одновременно использовать датчики с выходом типа «сухой контакт» и с выходным транзистором. В качестве внешнего источника питания может быть использован встроенный в прибор источник 24 В".
Добрый день. Предлагаю разработчику улучшить среду программирования OWEN Logic в части вывода информации на экран ПР200.
Дело в том, что в менеджере экранов в "поле ввода/вывода (int/float)" при выборе переменной доступны только:
1. Переменные
2. RS-485, Слот1
При этом отсутствует вкладка "Сервисные переменные" в которой находятся переменные часов реального времени. Это затрудняет вывод значения времени на экран ПР200.
А подскажите пожалуйста, что-то непонятно: Модуль расширения ОВЕН ПР-М - уже можно купить, или ещё нет? А то характеристики- вроде нет, а информации о цене-нет. И..какая у него потребляемая мощность? Что-то в характеристиках- не указано. Может- знает кто?
Нет еще модуля, и судя по молчанию разработчиков будет не скоро. Если вообще будет.
Но мы все очень ждем их.
Модули будут. Они уже поддержаны программно в OL.
К сожалению при тестировании выявилась необходимость в небольшой аппаратной доработке, которая и проводится.
Я не продукт по данному продукту. По этому делюсь знаниями по мере их получения.
По моим данным - заканчивается переразводка платы. Заказать плату, испытать, и если все ок - будет передаваться на производство.
Но могу дать наколочку - точно знает состояние дел Евгений Ионенко :)