помогите разобраться, запутался... полярность подключения на выход 4-20мА с внешним БП и измерителем ИТП-11.
рисунок вложен, правильно или нет?Вложение 34395
Вид для печати
помогите разобраться, запутался... полярность подключения на выход 4-20мА с внешним БП и измерителем ИТП-11.
рисунок вложен, правильно или нет?Вложение 34395
Добрый день. А разве это возможно, в одной цепи: Выход-Индикатор-Датчик(входное устройство)?
С уважением.
ну, не датчик, ошибся, а нагрузка, вход управления...
Вот так правильно,
Вложение 34397
но на ИТП-11 падает около 7В
Не знаю какой тип датчика, хватит ли ему оставшихся 17..18 вольт для питания. Может потребуется в эту цепочку доп. блок питания включить для компенсации.
Но у меня и так работает, датчик в цепи - ПРОМА
ок, спасибо, это если с датчиков на вход. А если это выход на управляемое устройство? выход ПР200 далее БП далее ИТП- 11 - далее вход устройства (привод, например)?
У ПР200 на выходе АО ток 4...20мА при выключении ПР200 "замораживается" какой был на момент выключения. Это так специально задумано или следствие схемного решения выхода АО? Просто для моих приложений этот выход надо чтобы становился 0мА с выключенного. И приходится питать канал от питания ПР200, чтобы этого достигнуть.
Добрый вечер, имеется ПР220+МК110+МК110+МК110+МВ110+МВ110. Подключено по RS-485, нет опроса от блоков к ПР. Скорость 9600, ПР200 мастер, перемычки проверял+в настройке выставлено, протокол обмена RTU. На МВ тоже указывал RTU. Доп. блоки настраивал через "Конфигуратор М110" и имеют адрес соответственно 16, 17, 18, 19, 20. В ПР200 настраивал по шаблонам. Период опроса 1000 мс, таймаут 10 мс. На конечном МВ110 установлен резистор 107 Ом. Где допущена ошибка?Вложение 34422Вложение 34423