Спасибо за помощь!
Вид для печати
Спасибо за помощь!
Добрый день
Для запуска режима онлайн отладки следует нажать на кнопку (см. картинку). Не вижу такой кнопки на панели инструментов.
Рядом с запуском симулятора, она не активна пока не подключите ПР онлайн Вложение 74561
При подключении ПР200 к ПК Windows сама драйвер найдет или его надо устанавливать.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не получается понять в какую сторону двигаться.
Имеется инкрементальный энкодер, который измеряет длину, подключен на быстрые входы(FI1, FI2) к реле ПР205. К дискретному входу I3 подключена кнопка без фиксации.
Необходимо записать значение количества импульсов энкодера в переменную "Кол-во импульсов №1" при нажатии на кнопку.
При повторном нажатии на кнопку записать новое значение в переменную "Кол-во импульсов №2" и т.д.
Есть ли возможность вывести на экран информацию в виде:
Логика подсказывает, что нет необходимости каждый раз создавать новую переменную, а добавлять новое значение в текстовое поле после нажатия. А как это реализовать непонятно.Цитата:
Нажатие 1 — 1267 импульсов
Нажатие 2 — 2430 импульсов
...
Нажатие N — 76395 импульсов
Вложение 74594
Вложение 74595
Во вложении тестовый файл.
Предлагаю реализовать FIFO-буфер:
Вложение 74598
Большое спасибо! Работает
Добрый день
На экране ПР200 создано 6 строк. Какая кнопка используется для перемещения по строкам ?
Это вопрос чьего-то теста на знание ОВЕНа?
Вариант ответа с одной кнопкой не подходит.