Это уже другая тема
Вид для печати
Макрос ротации насосов 2 шт.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30327
Блин, ну как зачем? Вы хотите чтоб одновременно не включались вообще или запуск разрешен, но с задержкой 5 сек., хотите чтоб приоритет был, у какого? Либо при каждом следующем включении попеременно включались? Вкл-выкл в течении менее5 сек. вариантов масса. То что у Вас , и не меняя логики , как Вы хотели, включится второй выход, через 5 сек 1-й. и при каждом включении так же будет . Я уж не спрашиваю про условия пуска. Поставьте л.з. Но этот вариант не будет отличаться от того что раньше рисовал Вам. Только сложнее.
Вложение 74327
Вероятно Вы хотели что то типа счетчика сделать? N_start? Но это не так делается. Гадать сложно.