о да , описался ! слезы глаза замутили....:D
Вид для печати
о да , описался ! слезы глаза замутили....:D
А вообще удобно БЫ (в качестве улучшайдинга) : т.к. в fb/fx объявлены все глобальные переменные и их тип - ОбаНа (по нажатию чего нить, например) и они в таблице переменных.
Добрый день. Во время создания fb на st, при переходе на основную схему возникла ошибка (см скрин). В самом фб ошибок 0. Каких то других ошибок тоже не наблюдается. Куда смотреть?
Вложение 74523
Такая индикация возникает из-за того, что есть обращение к биту несуществующей переменной через точку. Owen Logic должен был выделить это как ошибку в редакторе ST, но данная ситуация не обработана. Будем исправлять.
Здравствуйте! А можно добавить вставку в Динамический текст значения из файла или из буфера обмена? А то надо добавлять список аварий и там по 50 а то и больше значений и в ручную не удобно вставлять их. В excel есть два столбца номер аварии и значения. Вот их бы скопировать и вставить в Динамический текст, что сэкономит кучу времени!