Почему опечатка? Тут в ms, там в mks.
Вот здесь, стоит в мс? Вложение 35126
а то может я вообще не про то говорю?
здесь ставлю 7500.
Какие тысячи?!
У Вас задано мин.время цикла 1 миллисекунда
Вложение 35127
А реальное время, в которое укладывается программа, - 7,5 миллисекунд.
По этому задайте мин.время цикла = 8. Без тысяч!!!
А еще лучше задайте там 0. Тогда ПЛК сам выберет нужное ему время цикла
У него стоит максимальное время цикла 1000.
А нужно увеличивать минимальное
Максимальное время цикла - уставка для сторожевого таймера.
ЗЫ.
У него тоже естьЦитата:
Кстати у меня есть еще 3й пункт back-up, у вас нет, наверное прошивки\таргеты разные.
Вложение 35128
Вложение 35129 Вложение 35130
Статистика