Ошибка исправлена. Исправление доступно в Beta версии
Вид для печати
Данное исправление было уже в предыдущей версии бета-версии. проблема с созданием библиотек исправлена? будет ли обещанная 3.8 к пятнице?
Ошибка исправлена сегодня. Beta версия доступна на FTP по тому же адресу.
По 3.8 ничего сказать не можем.
Где вводится диапазон ограничения вводимых значений в элементе значенияВложение 26663
Разобрался.
Он определяется шкалой переменной.
Здравствуйте
Столкнулся с проблемой ограничения прав доступа.
При реализации выдачи команд с помощью выпадающего списка отказа в доступе не происходит, сигналы уходят в контроллер.
Если перетаскивать команды на мнемосхему, то ограничения срабатывают.
Что нужно сделать чтобы ограничения срабатывали и для выпадающих списков?
Выпадающие списки - это AciveX контролы, на них права доступа не распространяются, так как контролировать их нельзя.
Если вам нужны раскрывающиеся списки вариантов три (от лучшего к худшему):
1. Использовать команды типа Перечислимые. Система - Шкалы - Перечислимые. Создаете шкалу, назначаете переменной, вытаскиваете на мнемосхему. К таким переменным права доступа применяются.
2. Положить раскрывающийся список в окно, доступ к которому ограничивать
3. С помощью ФБ "Служебная информация" определять должность оператора и блокировать контрол через входы динамизации
Понятно. Спасибо.
А если сделать визуальный функциональный блок, тоже ничего не получится?
Его входы / выходы видны же в дереве системы
Если разработаете свой ВФБ, то к нему конечно можно применить права доступа.
Про права доступа в собственных ВФБ описано в документации по разработке, в разделе Структура элемента <Rights> …</Rights>
Здравствуйте
Для скачивания текущей демо бета-версии нужно быть зарегистрированным как пользователь коммерческой версии MasterSCADA? Или я не вижу её на ftp по другой причине?