Вот сетевая привязана к экрану и записывает секунды в FB TON Вложение 70574
Версия Лоджика последняя. Наверно вы забыли секунды умножить на 1000 или привязать запись к Таймеру.
Вид для печати
Вот сетевая привязана к экрану и записывает секунды в FB TON Вложение 70574
Версия Лоджика последняя. Наверно вы забыли секунды умножить на 1000 или привязать запись к Таймеру.
Абсолютно верно,поменял регистры местами и все заработало(честно даже сам не поверил).Вчера все попробовал итог получился вот такой по программе.Хочу выразить огромное человеческое спасибо Вам и Сергей0308 за помощь.Данные передаются на ИПП120 достоверно.Теперь нужны еще пару советов по программе.Я менял время таймера с 10 секунд на 1 секунду,соответственно коэффициент умножения делал 60 для 1 секунды как вы говорили.Было такое чувство по программе,что обновление данных было порядка 2-4 секунду и данные менялись с разной периодичностью. Именно такое было с 1 секундой и коэф 60.Как будто переполнение было,не успевал счетчик.Все скрины сделаю,о чем речь покажу сегодня чтобы было понимае о чем речь.
Есть еще момент по программе в симуляции после 1 цикла ввода данных в ручную на втором цикле он берет предыдущие данные и снова их делит и так по кругу,я так понимаю что так не должно быть.Я так понимаю есть ошибка в переменной где-то.Или все верно?
На сегодня план поставить ремни на двигатель,взять ручной тахометр и сравнить данные с ПР102 с фактическими с тахометра.Вложение 70576
Вот поэтапно по программе циклы.Со второго цикла показания хз откуда он берет.Это последний скрин.Вложение 70577Вложение 70578Вложение 70579Вложение 70581Вложение 70582
У вас 2 скрин 9,5 секунд на таймере, а вы ещё не применили значение. Похоже вы просто не успеваете уложиться в 10 сек.
Установите 100 000, включите, и меняйте только первую цифру.1 на 2, 4, 5, 7, чтобы по разному прибавлять, то 100 тыс ( 582 оборота), то 200 тыс. (1170 оборотов)
У меня всё работает.
На скрине дошёл до 2 миллионов, по 100-200 тыс, последнее +200 тыс (1170 оборотов)Вложение 70602
С 1 сек не знаю как будет вживую, надо смотреть как часто меняются цифры, и сделать время немного больше.
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста, можно ли в функциональном блоке сделать переменную которая бы не уничтожалась после его выполнения, а сохраняла свое значение на протяжении рабочего цикла?
Вообще у меня затык - как реализовать цикл фор или вайл в Овен лоджик?
Те я хочу, ввести с экрана переменную, произвести ряд математических преобразований на ее основе (единожды), и что бы до следующего ввода эти преобразование не выполнялись ...
подскажите пожалуйста как это делается в блочно визуальном программировании!
Вот сумматор как пример:
Вложение 70918
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
Так тут сигналы с входов, я пытаюсь коррекцию графика реализовать вводом значений с экрана...