Благодарю, попробую повторно прошить спк. Тяжеловесный не то слово, и это ещё не весь
Благодарю, попробую повторно прошить спк. Тяжеловесный не то слово, и это ещё не весь
Добрый день. Адаптирую проект под SP16 , что бы избежать багов Modbus TCP Slave, я могу их не обновлять и оставить версию 3.5.12.0 ?
Добрый день.
Необходимо читать\писать в несколько slave по Modbus RTU. Т.к. с некоторыми обмены должны происходить по условию, то решил отказаться от циклического режима, а перейти к обмену по "Переднему фронту". Для этого анализирую xBusy. При работе с одним портом RS-485 все работает. Если аналогично организовать обмен по еще одному порту RS-485, то на другом периодически (раз в 60-70 обменов) возникает ошибка "Reseponse timeout". Можете ли подсказать что я делаю на правильно?
Потому что все пока лежит на столе, в 10-20 см друг от друга и если исключить из программы второй порт 485, то проблемный работает без сбоев.
Потому что слэйвы пока лежат на столе, в 10-20 см от СП107. При циклическом (100 мс) опросе ошибок не было совсем.
Если сделать меньше обменов, то и ошибок становится меньше, а при еще меньшем числе обменов совсем исчезают. Похоже в СПК просто перегружается обработчик Modbus RTU.