На 314 станице в этой теме обсуждали, . Лечится масштабированием.
Вид для печати
Макрос залил, но что-то не так, прошу помочь. Программирую включение реле в 09.00 и выключение в 21.00, при тесте, при изменении времени - все верно, в 21.00 отключается, но при переходе суток в 00.01 опять включается снова и работает так до 21.00 опять. Что не так сделал?
В 2 местах нет соединений переменных с макросом, внимательнее надо быть Вложение 68014
Часы ОN не подключены, поэтому и включается в 0 часов)
Совсем не обязательно и так всё работает. Задаётся всё равно через вход Режим работы. А выход Режим можно вообще выкинуть, если не нужен. Вложение 68015
Как раз в том и проблема возникнет, что некоторые режимы работы макроса не будут работать, например режим однократного(разового) срабатывания!
Если всё адекватно работает, значит не используется этот режим в данном случае!
Я же толкую про то, чтобы макрос работал как задумано, а не этот конкретный случай!
День добрый! Спасибо всем за ответы, странно - но "разрывов" не увидел, но на всякий случай, еще раз все поправил, также изменил Режим на Режим работы, но увы - эффекта нет, при выборе времени после 24.00 опять включается.
Ну вы даёте, это просто верх искуства, полениться оттянуть переменные в сторону, когда вам уже дали ответ. Вам уже стрелками нарисовал какие Вложение 68019
Может так понятней
Огромное спасибо! Увы, опыта очень мало, теперь все работает!!!
Если кинуть на холст блинк с нулевыми таймингами, привязать на выход переменную, которую в свою очередь привязать к визуализации (например к индикатору), то в симуляторе окно визуализации ведет себя неадекватно (пропадает). Потом фиг знает как его вытащить обратно. Понятно что нулевые тайминги никто не будет делать, просто заметил такой глюк когда забыл их указать.
ЗЫ: Я про ПР205