Доброго дня. Заметил маленький ньюанс. В ПР200.х8 кондуктометрические входа ранее назывались в ОЛ CMD потом их переименовали в CI если старый проект открываешь в обновленной версии ОЛ то при миграции переносится и старое название входов....не критично но так сказать на будущее разрабам подумайте
Ну и конечно подправьте это изменение везде...в справке фото режимов...по возможности:)
Спасибо, в справке поправим
Добрый день.
Сегодня словил такой глюк что вход типа Float не хочет присваиваться переменной.Вложение 67730
В симуляции показывает что никуда не подключен (серый). Бьюсь уже 2 часа в чем проблема ?
Пробовал и удалять вход и переименовывать вход и переменную- ничего не помогает.
Создал дубликат переменной с другим именем все равно не получается.Вложение 67731Вложение 67732
Как только в редакторе связываешь переменную с int не работает
Даже если напрямую соединить линией.Вложение 67733
Макрос копировал (их там 2 и первый работает) и сам макрос простой перевод из Float в Int
Вложение 67734
Сам макрос даже если вставить в чистый проект - то вход не работает. Проект и макрос выслал на soft@owen.ru
Ну так если выход макроса не подключен, то его соответствующий вход игнорируется и значит переменная на входе визуально будет "не подключенной"
Обращаю внимание - 3 вход "идет на" 4 выход, а 4 вход на 3 выход.
А на Ваших картинках как раз или на 3 вход ничего не подключено, зато на 4 выходе подключена переменная, или на оборот
на 4 вход ничего не подключено, зато на 3 выходе подключена переменная
Вот и все!
Семен Семеныч!
Вот что взгляд независимый делает!!!
Действительно переименовал чтобы точно понять Вложение 67736
Перепутаны выхода Вложение 67737
Сейчас поправил и все заработало Вложение 67738.
Огромное спасибо petera и capzar за помощь.
Максим Сергеевич добрый день. Еще вопрос. В системном меню нумерация конд.входов в обозримом будущем будет подправлена с CI 5-6 7-8 на CI 1-2 3-4 как на самом корпусе и в ОЛ? Я просто актуализирую инструкцию для персонала по калибровке конд. входов, могу и так оставить могу и с заделом на будущее...просто знать уже окончательное решение а так подстроимся под любой вариант:)))
Вложение 67742
И повторюсь Откройте пожалуйста топик под ПР200х.8 в разделе Программируемые реле... как говорится торжественно поручаем миссию топикстартера и разработчика как говорится "отчитаетесь" за свое творение... а мы уже поможем чем можем мыслями, советами, предложениями и наработками:)))
dreambelarus напишите в инструкции CI5-6 а может CI1-2, но это не точно :)