На экране ПР и в ОЛ так не получится, а например на СМИ2 можно вывести в INTе!
Вид для печати
Обновился до последней версии. Ошибка осталась. Вложение 31773
У меня всё работает. Вложение 31774
Исправил... Ждите в следующем релизе.
Где можно подробно прочитать про файл ключа? Как его правильно использовать и в каких случаях стоит пользоваться данной функцией?
Легко быть с целым отрицательным, достаточно отлавливать что значение отрицательное и выводить знак МИНУСА булевой переменной через комбобокс. Вот уж тоже проблему нашли.
Смысл городить дополнительный огород в ПО ради редкой задачи - показывать float без чисел после запятой и точек, очень редкая и специфичная задача однако...
По сети приходит настройка, задаваемая как целое знаковое число (она же должна быть доступна для изменения с экрана).
Обычно в таких случаях резервируем 1 регистр, т.к. ПЛК по сети прочитает регистр, а уж как с ним работать: как с INT или как с WORD - это уже согласно построенной в CoDeSys программе. Вот к чему привыкли.
Появилось новое устройство - ПР200 - нужно городить огороды: либо изначально резервировать под такую настройку REAL (соответственно автоматически увеличить сетевой трафик и сократить количество передаваемых по сети единиц данных в 2 раза), либо передавать число и знак по отдельности (соответственно и в сети, и на экране вместо одной переменной использовать две).
P.S. вопрос про ключ выше всё ещё актуальный
Серёга Букашкин не цепляйтесь к ИП320 и вообще забудьте про нее, ее не Овен разрабатывал изначально.
КБА передавайте float в прибор (смена уставки), читайте из прибора тоже float, показывайте на экране как INT + знак.
Если уж совсем хотите заморочиться, пакуйте как вам надо один регистр в ПР в word и передавайте в scada а так же обратный процесс выполняйте со стороны scada и в программе ПР распаковывайте. Не вижу проблем, AND, OR, XOR прекрасно в ПР работают с целочисленными, можно и бит знака скинуть и присобачить...
чуть-чуть по другому обработка, но если scada позволяет можно извратиться как угодно.
з.ы. больше 12(13) регистров из ПР вы все равно не прочитаете одним запросом.
Имхо, программы надо писать так, чтобы был минимум передаваемых данных и минимум настроек по возможности.
Группируйте запросы по важности и принадлежащие к одному разделу настроек...
Можно ли ждать возможности группового запроса с ПР200 в Мастере?
Добрый день.
Поправьте плиз.
В некоторых случаях, внизу экрана возникает восклицательный знак и подсказка, например "Обнаружены циклические связи...". Нажатие на эту строку, завешивает лоджик намертво, помогает только убийство лоджика через диспечер задач.
Нормальное явления! Где то выход соединен с входом, кстати показывает это желтым выделением или элемента или линии связи между элементами! например такВложение 31987
Интересно! Решил поработать с реле ПР200,обновился на версию ОЛ1,9.125! Как бы всё интересно и хорошо, как испортило картину такие вещи!
1. Загружаю проект посмотреть созданный для ПР200, так вот появляется табличка которая не дает залить проект в ПР Вложение 31988 Поработал ручками и нашел что снимается эта ошибка так файл>выбор целевой платформы>подверждаем что ПР200. Это часто встречается у меня!
2. Появляется такая фигня Вложение 31989 хотя проект есть и только не давно открывался, что я не делал, помогло мне удаление ОЛ с помощью утилиты utool, которая вычищает с реестра остатки записи от ОЛ, и заново установка!
3.Потом бывает такое если открываешь проект чей то, ОЛ не понимает к какой платформе ПРок принадлежитВложение 31990
ПЫсы Как начинаю с порывом и энтузиазмом , так натыкаешься на камни подводные в программах и в технических не доработках ПРок, так сразу хочется всё бросить и сказать чтоб ктонибудь укусил за ногу тех кто это не доглядел!))))
Господа разработчики, здравствуйте!
Возникла серьёзная проблема с юстировкой по сопротивлению аналоговых входов у реле ПР200.
Вложение 31997
Вложение 31998
Пожалуйста, устраните сей баг как можно скорее.
Система - Windows 7 Домашняя расширенная
Лоджик дает подсказку, хотелось бы ее прочитать и исправить, если это требуется. Но лоджик зависает.
Вложение 32011
Проект брал любой с примеров для пр110 у Rovki ,искал я готовый регистр сдвига, поэтому проект открывался и ошибку давал! Это по примеру 3.По примеру 2 я переустановил ОЛ пока полет нормальный!
Ещё было такое что холст на ОЛ пропадал не открывался,тоже переустановка помогла ОЛ. Далее хотелось иметь кнопу установить по умолчанию настройки,это для того что можно менюшки так пооткрывать что потом тяжко их на место поставить,а если что то закроется нужно искать ставить галки и т.д. танцевать с бубном! Да и ещё настройки прибора ПР200 значок и чего там новый макрос написано?если при нажатии там только настройки прибора!
Ещё Бы в реале проверьте входы на наводящее напряжение, болезнь с пр110 была огромной, входы подсвечивались и давали единицу и тогда может произойти неправильное включение, вышел из положения - добавлял на вход RC цепь с точкой отвода между R и С, уже 3 год полёт нормальный, если что можно реле ставить и контактными группами вход коммутировать или применять постоянное напряжение!
Такая грустная история обновился на версию 125 и у меня пропал холст схемы. Вообще. Откат на предыдущую версию ничего не дал. Удаление с последующей установкой тоже самое. Установил ОЛ на другой компьютер вроде все как нормально. сегодня загружаю проект мне очень весело пишут что не ОЛ не может загрузить файл который сама же создала и опять пропадает хост схемы. Люди меня сроки поджимают, исправьте пожалуйста этот баг.
Было аналогично, помогло только удаление и новая установка, уже кто-то писал подобное, случилось только на одном из четырёх компов(ноутов), на всех винда 10(на двух - 32 разрядная, на двух - 64 разрядная система), произошло на 32 разрядной системе, хотя раньше думал, что у 64 разрядных систем должно быть больше проблем, оказалось совсем наоборот!
Странно так, ничего не понял. 51 версия на ноуте с вин8 идёт нормально, а на стационаре с вин8.1 не хочет. Никто с таким не сталкивался?
.NET стоит не официальный? ("сборка")
Надо в ОЛ ввести контроль переменных которые не используются. И возможность произвольно перемещать переменные по таблице тоже надо сделать.
1.9.125.10819
Создаю новый проект. Ставлю один блок "входной переменной", меняю размер (ctrl+стрелки), двойной клик - открывается окно переменных, ввожу имя переменной, щёлкаю ок.
У блока ломаются размеры, вплоть до выхода за границы холста, ломается точка подключения связи.
Блок сетевой переменной однажды удалось таким же способом вообще "уничтожить".
Баг проявляется если размеры блока изменить до назначения переменной, либо при переназначении переменной после изменения размеров блока.
Вопрос:
Имею вот такую проблему. Не могу понять причину. Хотя в эмуляторе вроде как работает нормально.
Убираю связь переменной Step к любому блоку GT - предупреждение исчезает.
OL 1.9.125.10819
Вложение 32231
Не могу найти как это сделать