Сообщение от
Инженер23
Итак возвращаюсь к изначальной проблеме - потери связи
Провел обновление, обновил прошиву СПК107, таргет файл, прошил вроде все работает. у меня был реализован подсчет ошибок связи и теперь за 1 час по 60 потерь связи фиксируется с модулем мдвв, у остальных модулей число потерь связи 0-10 за 8 часов. Всего в проекте 2 преобразователя частоты, кондуметрический модуль МК110, МДВВ, МВА. Параметры соединения: скорость 38400, четность нет, 8бит, стоп бит 1. Параметры выбраны таким образом чтобы скорость была максимальная из поддерживаемой всеми модулями остальные параматры чтобы совпадали у всех модулей. Кабель экранированный и короткий порядка 2 метров, резисторы на концах 240 Ом стоят. Связь со всеми модулями осуществляетя через библиотеку modbus slave/ Адреса модулей:
частотники 1,2
МК110-16,
МДВВ 24,
МВА -32