У вас аппаратный ключ или программный? Если аппаратный - то на брелке есть номер ключа.
Если программный, то просто направьте запрос на scada(собака)insat.ru и укажите что хотите получить обновления - вам пришлют новый дистрибутив.
Вид для печати
У вас аппаратный ключ или программный? Если аппаратный - то на брелке есть номер ключа.
Если программный, то просто направьте запрос на scada(собака)insat.ru и укажите что хотите получить обновления - вам пришлют новый дистрибутив.
Как изобразить гистерезис в событии в закладке формула,
например
>=6.5 вкл
<=5.8 выкл
Примерно так:
ЕСЛИ( Команда_1>10 И Событие_1=ИСТИНА,ЛОЖЬ,
ЕСЛИ(Команда_1<9 И Событие_1=ЛОЖЬ,ИСТИНА,Событие_1
))
Событие_1 - это само событие на которое выдается результат. У него нужно будет обязательно поставить значение до опроса.
Пишет результат должен быть логическим
По подробнее :
1.Имеется "Выход" с клемника (датчик давления 10атм )
2.Имеется "Событие",которое передаёт, тоже через клемник "Выход1", в сетевую переменную прибора (Вкл/Выкл)
3.Вот что получилось по вашему примеру в "Событии" во вкладке формула :
ЕСЛИ (Выход>=6.5 И Выход1=ИСТИНА,ЛОЖЬ,
ЕСЛИ (Выход<=5.8 И Выход1=ЛОЖЬ,ИСТИНА,Выход1))
Гистерезиc
>=6.5 вкл
<=5.8 выкл
При превышении давления "Выход">=6.5
Подается сигнал через клемник "Выход1" и сетевую ОРС на клапан
Пока давление не упадёт до 5.8
А выход1 это что? Похоже что это не логическая переменная. Перетащите событие в формулу, и используйте ее же.
Вроде ругаться перестал ,но и не отрабатывает
Должно отрабатывать. У события значения до опроса поставили?
да
Пока пробую в отладке ,не работает
Выложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать.
Не регулируется клапан производительность -60
Мы проверили - все работает нормально. Событие выключается при превышении 6,5 и выключается при снижении ниже 5.8
Должно включаться при 6,5 и выключаться при 5,8
Тогда формула будет такая:
ЕСЛИ( Выход>=6.5 И Производительность_60 = ЛОЖЬ,ИСТИНА,
ЕСЛИ( Выход<=5.8 И Производительность_60 = ИСТИНА,ЛОЖЬ,Производительность_60 ) )
ОГРОМНОЕ!!!Спасибо за терпение, получилось!
Можно ли вести построчную запись данных в текстовый файл.
Если можно, то как.
Спасибо.
Как вести протокол работы стандартными средствами? И где он ведется, в журнале?
Файл создается ежесуточно или по сменам.
Запись периодическая с добавлением строки. Запись должна происходить следующим образом (формат строки):
1 Дата время Переменная1 значение разделитель переменная2 разделитель... переменная_n разделитель
2 Дата время Переменная1 значение разделитель переменная2 разделитель... переменная_n разделитель
3 Дата время Переменная1 значение разделитель переменная2 разделитель... переменная_n разделитель
n Дата время Переменная1 значение разделитель переменная2 разделитель... переменная_n разделитель
и т.д.
После достижения конца смены или суток должен быть создан новый файл.
А разделитель какой? Вам нужен csv формат? не подойдет например xls (Excel)?
Разделитель ^. Формат - текстовый файл. CSV не совсем походит.
Смысл записи в файл - это строка определенного формата - похожее у вас в "Формирование строки".
Только строки должны дописываться в файл по времени. А по определенному событию должен создаваться новый файл. И затем периодический должен заполняться строками.
Спасибо.
Тогда можно использовать скрипт. Пример скрипта записывающего два параметра в файл с нужным разделителем в приложении.
Строки записываются по событию, но используя расписание можно фомировать импульсы через промежуток времени. Также штатными средствами можно формировать новый путь к файлу (можно и с помощью кода самого скрипта).
Скачал Master scada RT_32 v3.6 и не могу активировать тренды. Что подскажете?
Что значит активировать? Тренды не создаются?
Попробуйте переустановить MasterSCADA.
Спасибо, попробую. И еще вопрос, у кого на Украине можна купить MS?
Можно у компании Логикон:
http://www.logicon.ua/products/41663/41664/41668/
Посмотрите вот этот видеопример:
http://www.insat.ru/products/Univers...Opc_video2.zip
http://www.youtube.com/watch?v=wWIhkWEsvZ0
Добрый день. Как сделать запрет квитирования по окончанию режима исполнения? Т.е. если возникли ошибки в работающей скаде и они не были квитированы, то после перезапуска они исчезают а в журнале уже квитированы. Я правильно понимаю что для таких целей нужно поставить галочку как на рисунке?
Вложение 11923
Нет, данная настройка нужна для других целей - если за то время пока сообщение было активным, его не квитировали, то после того как сообщение перестанет быть активным его квитировать нельзя.
Если архивация сообщений ведется в файловый архив, то активные сообщения после выключения остаются в журнале как активные незавершенные и их можно квитировать. Поэтому если нужно чтобы нельзя было квитировать сообщения с прошлого сеанса, то нужна архивация в базу данных (Firebird, Oracle или MS SQL). В этом случае при старте будут загружаться все активные сообщения.
Тогда вам лучше задать этот вопрос техподдержке ОВЕН. Или использовать наш Modbus Universal:
http://insat.ru/products/?category=399
Скажите пожалуйста, как включается верхнее пользовательское меню в окне мнемосхемы?
P.S. не пинайте сильно, я только начинаю осваивать Master-Scada
Компьютер - Режим исполнения - Настройки - настройки "Основная панель" и "Панель вызова документов".
к сожалению, я не нашел по указанному пути "Основная панель" и "Панель вызова документов"... :(
Вложение 11926
Это чекбоксы (галочки) - на скриншоте они у вас видны (сразу кнопкой "Выбор"). Только они у вас включены.