Подскажите с сервисными переменными, на скринах желтым обозначена входная переменная времени для макроса,но при симуляции отсчет секунд не идет,может я не там задал эту переменную в настройках прибора?Вложение 68457Вложение 68458
Вид для печати
Подскажите с сервисными переменными, на скринах желтым обозначена входная переменная времени для макроса,но при симуляции отсчет секунд не идет,может я не там задал эту переменную в настройках прибора?Вложение 68457Вложение 68458
Дурдом какой то. Ну а переменную я правильно прописал в настройках?
Наконец-то к нам приехал этот контроллер. Покрутили-повертели-потыкал, интересная вещь, но почему при наличии 3-х аналоговых выходов, в Owen Logic отсутствует ПИД регулятор для этой модели?
Подскажите, пожалуйста, создал переменные счёт - целое и сброс булевское, настроил вход прибора на подсчёт импульсов. указал сбрасывать, в симуляторе не сбрасывается по переменной сброс. Так должно быть?. Есть задумка с этим прибором. надо разобраться.
Вложение 68624
Прошу работу симулятора проверить на сброс внутреннего счётчика
Спасибо, было подозрение что именно так...
Тоже интересно, почему не заругалась ОЛ когда переменную выбора режима я к выходу счётчика "прилепил", так и изучим, со временем...
Получил ПР205 и думал быстренько "загрызть очередную собачку".
Как и с ПР200 ранее. А фиг там. Разные области задания переменных...
Да и вообще, много неочевидного, и не прописанного в документации.
Все выходные пошагово по железу, и по крупицам документации.Цитата:
Я делал вот так: https://dzen.ru/a/ZFOMAcNBKxr8S41u?share_to=link , правильно это на практике или нет, не знаю, возможно будет полезным.
Ваша статья весьма полезна оказалась! Спасибо! :)
Вот такого, популярного и общего описания и не хватает ОВЕНАМ.
Но они сидят в своих танках, и даже в HELP не могут толком ничего прописать.
Коллеги, не могу перевести интерфейс Modbus RS485 в режим Master. В РЭ нет информации как это сделать, в меню настроек прибора нет такого параметра. Купил два прибора именно для опроса сторонних устройств по ModBus RTU. Помогите включить режим ModBus Master.
Может так:
Вложение 69154
спасибо, не сразу понял логику....
Согласен, логика не самая очевидная, в смысле, ранее было проще и абсолютно очевидно(понятно). Тоже непонятны такие действия, в смысле, делать сложней и замороченней, когда в этом нет необходимости, я обычно стараюсь придерживаться таких принципов: пока не придумал лучше, в смысле, проще, очевидней, функциональней - оставляю без изменений, иначе получается скатывание к детской психологии, в смысле, пусть будет хуже, но зато по моему!
ну извраты этого меню выросли из-за архитектурных особенностей платформы. насколько я знаю это меню динамически загружается из расположенных внутри модулей, что приводит к не совсем удобному для пользователя результату
Здравствуйте.
Не возможно задать значение (следующей не одноименной) сетевой переменной в симуляторе. В чем дело?
Перепробовал всякие варианты. Задается только, если привязать выход макроса к выходу ПР205.
Версия Owen Logic 2.3.328.0
Вложение 69218
Эту фичу OL пора напечатать в справке крупными буквами на 1 странице
Вложение 69219
Спасибо большое.
Ну хорошо не работает данный случай в симуляторе, а по факту при загрузке в устройство эта схема будет работать?:)
Значения переменным будут присваиваться?
В ПР205-24.1211.02.Х.0 в системном меню нельзя включить инверсию второго быстрого дискретного входа, на объекте нужно было сымитировать подачу сигнала, но не тут то было, мелочь, но все таки глюк
добрый день!
есть ли возможность с подключенным реле просмотреть значения переменных?
Решено
Добрый день!
Интересует возможность работы ПР205 с модулями расширения, например МУ210... по протоколу Modbus TCP
Судя по настройкам в меню "Настройка прибора" в OL, такая возможность присутствует, но ни слова об этом в мануале я не нашёл.
Вложение 69616
Может что-то пропустил?
Есть где почитать про этот вопрос?
Для ПР205 пока нет, есть для ПР103 https://www.youtube.com/watch?v=QpAA...MUg_m&index=13
Уважаемая тех поддержка
У нас ужас кая проблема
При использовании аналоговых входов в качестве измерителей сопротивления оказалось что измерение происходит не во всем диапазоне этих самых сопротивлений.
А именно если подключить на все 4 входа одновременно Pt1000, один из входов уходит в ноль, типа КЗ, но если оставить 3 из 4-х подключенных то работа восстанавливается, при экспериментах уже даже не с датчиками а с резисторами подключенными непосредственно на клеммы.
Так же экспериментально определили что если при исполнении рабочей программы на ходу отключить один из четырех а потом прицепить на место то работают все, но если перезапустить программу любым способом то один канал опять уходит в ноль.
Если взять и подключить 3 датчика Pt1000 а четвертый например NTC10k то работают все. Сейчас вышли из положения именно таким образом.
Думали изначально что косяк в прошивке или в самом контроллере но уже на 5 штуках проверили из разных партий, у всех все одно и тоже воспроизводится
Как человек занимающийся разработкой электроники могу сказать что проблема у вас эта схемная скорее всего.
Ваш источник тока использующийся для замера падения напряжения на внешних резистивных датчиках не тянет одновременно 4 датчика с сопротивлением от 1k и ниже
Поскольку принцип измерения у вас скорее всего именно такой как я описал, других более точных методов измерения сопротивления вспомнить не могу.
В общем пусть ваши инженеры подключат и протестируют.
Могу видос в ютубе разместить и ссылку сюда кинуть.
В том то и дело что с любого входа откидываешь датчик остальные три работают, не важно какие, но при этом крайний из них перестает работать
крайний при 4-х? всегда один перестает работать?
Может тока на него не хватает???? типа взять и напаять на дорожки проводник еще... смотреть по схеме разводки надо.
Не так закончил предложение, отвлекли)))
Крайний т.е. 4-й уходит в ноль если все четыре сопротивления подключены, а если любой из этих четырех, кроме крайнего 4-го, откинуть или увеличить сопротивление более 2,5 кОм оставшиеся три по 1к включая последний 4-й (если откинули какой то из первых трех), который отказал, начинают работать
Там ток буквально единицы миллиампер, дорожки тут не причем
Источник не должен быть большим иначе датчик от его тока будет греться, возрастет погрешность измерения
Там как раз какой то такой эффект выходит, что как буд то этот источник тока при малом сопротивлении уходит как бы в защиту чтобы ток ограничить
В общем жде комментов от производителя, не будем гадать!