Приветствую!!! Товарищи дайте совет. Если использовать преобразователь RS485 в Ethernet и подключить несколько устройств со стороны 485 шины, то в проект codesys добавляется каждое устройство с одним и тем же IP адресом? Если добавить одно устройство, то адрес и регистры будут совпадать ( при опросе двух допустим ПЧ с одинаковыми регистрами)
Добрый день!
Используете преобразователь интерфейса или преобразователь протокола Modbus ?
По преобразователям протокола см. видео.
.
Использую RS485 TO ETH (B) https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B). Одно устройство подключил, работает. Вот если два устройства подключить, IP адрес один же, как указать адрес устройства.
Разобрался!!!
Товарищи, что за сообщение в программе при загрузке проекта что за срок заканчивается 26 апреля ? Можете мне "дремучему" :)подсказать. В Таблице регистров ПЧ есть статус ПЧ, тип данных WORD. В панели сделал таблицу состояния ПЧ, но там нужны именно биты, а не целое число которое я получил с ПЧ. В овен ложик я ставил блок сравнения с числом полученным с ПЧ и передавал этой бит в панель, там цель была отследить что ЭД начал вращаться? В случае допустим получения числа "3" (Останов) с ПЧ, это одновременно 2 бита включенных. может есть способ другой?
Можете подсказать, как правильно это применять. сразу после объявления переменой я присваиваю этот комментарий? Могу ли я этот способ применить к "В Таблице регистров ПЧ есть статус ПЧ, тип данных WORD. В панели сделал таблицу состояния ПЧ, но там нужны именно биты, а не целое число которое я получил с ПЧ. В овен ложик я ставил блок сравнения с числом полученным с ПЧ и передавал этой бит в панель, там цель была отследить что ЭД начал вращаться? В случае допустим получения числа "3" (Останов) с ПЧ, это одновременно 2 бита включенных. может есть способ другой?"
Вообще то вы обещали попробовать разложить биты и собрать их в маску. Проблема то, поставить вход и выход несколько раз.
Очевидно, так и не попробовали, иначе бы не спрашивали по 3 разу.
А если вам надо принять целочисленные 1,2,3 и собрать из них маску бит Mask.0, Mask.1, Mask.2, то так:
Всё тоже самое как вы делали в ПР, только упаковываете через точку, смотри скрин Вложение 67460
Вы правы не успел попробовать, теперь понял, для управления определенным битом, нужно делать сравнение с часлом полученным с ПЧ. В очередной раз спасибо Вам огромное за разъяснение. Вот ещё бы выяснить что за сообщение выскакивает по безопасности при загрузке проекта, надеюсь по истечении этого времени он у меня продолжит работать?
Добрый день!
Сообщение с датой - предупреждение CODESYS об истечении срока сертификата подключения к ПЛК.
Можно проигнорировать, на работе это никак не отразится.
Добрый день. Подскажите есть ли в программе Codesys функция экспортировать все переменные в exel?
Добрый день. Товарищи подскажите, возможно ли сделать ввод данных цифрового значения с двух разных "мест" с блокировкой. Смысл сделать регулировку в автоматическом режиме с блокировкой с ручного управления и на оборот.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при добавлении блока BLINK пишет не известный тип, правильно понимаю что его нету в библиотеке?
Добрый день. Помогите разобраться с функциональным блоком SCALE. Не нашел его в библиотеке Codesys, но нашел видео по написанию его. Вроде все как на видео, но проблема в том, что при запуске программы пишет Программа загружена-Исключение. Что я сделал не так, может этот блок всё-таки где-то есть в библиотеке?
подскажите, какие скрытые вещи, не указанные в кино https://owen.ru/media/video/owen_plk210_opc_ua могут помешать мне считывать UAExpertом данные с плк 210?
Спасибо большое!!! Если не сложно, можете подсказать по быстродействию передачи сигнала с панели в ПЛК. Если где либо настройки скорости передачи команд через ethernet? Ситуация такая что допустим при включении любого ЭД через ПЧ, происходит задержка где-то 1-3 секунд, это нормально? До того как было три ПЧ вроде все неплохо работало. Сейчас когда установил 2 панели 8 ПЧ стал замечать задержки, а когда не включаешь по питанию часть, вообще зависает примерно до
15 секунд. Это нормально?
Евгений, наверное я не правильно выразился. По Ethernet связаны только между собой две панели и ПЛК + преобразователь RS485 to ethernet. Все остальное по шине 485ой. могу нарисовать в Автокаде, что как между собой подключено. В продолжении темы, на фото видно что у каждое устройство со знаком "!" это нормально.