Плата другая. Вместо резистора стоит термистор. Его сопротивление в холодном состоянии 20 Ом.
Вид для печати
Плата другая. Вместо резистора стоит термистор. Его сопротивление в холодном состоянии 20 Ом.
Никогда такого не было, и вот опять. Что-то надо делать с блоками питания Овеновских приборов. Устал уже перепаивать электролитический конденсатор в модулях ввода-вывода. Со счёту сбился. Пошли уже новые. Когда старые на новые менял, плевался из-за несовместимых клеммников, теперь хоть эта проблема отпала.
Неужели обязательно надо сэкономить на копеечной детали?Вложение 65886
Вложение 65887
Вложение 65888
Вы так говорите как будто только овен этим болеет. Увы на самопитании ШИМ почти везде их приходится менять за редким исключением.
Если все кругом воруют, это оправдывает собственную вороватость?
Ведь новые модули дохнут, года не прошло. Ладно бы в щите жарко было, так нет же, всё нормально.
Тут новая напасть. В 30-ваттном блоке питания предохранитель 3,15 ампера. Он что там защищает? Итог - обрыв первичной обмотки трансформатора. Тоже новенький, месяца не протянул.
На двух приборах ТРМ 202 та же ситуация, на входе питания сгорели 3 дорожки, взорвался термистор 20 ом, предохранитель 1А, и сгорела первичка транса. Вопрос, зачем там варистор?
И где теперь взять трансформаторы, если как я понял они собственного производства овена?
Для проведения ремонта, периодической поверки заявку можете заполнить на сайте https://owen.ru/sc_form или обратиться к региональным сервисным партнерам https://owen.ru/servisnie_centri
Купили новый прибор 2ТРМ1, установили на панель отверстие было слегка прослабленное воспользовались по мимо основного крепления герметик. Подключаем , а у него цыкличная перезагрузка! Отключили датчики и нагрузку, все тоже самое, открыли плату визуально осмотрели. Все нормально! Что делать???? Это блок питание или с ПО проблемма?
Добрый день. Следует отправить прибор в СЦ - там скажут в чем проблема.
Добрый день. Помимо еще нескольких элементов, умерли VD1,VD2, помогите пожалуйста распознать. Вероятнее всего VD1-стабилитрон, VD2-диод, если я конечно не ошибаюсь. Вопрос- на какое напряжение стабилитрон? Почему-то кажется, что должно быть 5.1В, но это только предположение. Обозначение на плате МХХ20Р04 CL.1
Вложение 77447
На вид - оба 1N4148. И обозначается на плате стабилитрон обычно ZD.
Вложение 77448
Да, на вид они похожи, но не абсолютно, на одном из них полоска потоньше и немного дальше от катода, второй же точно совпадает с LL4148, которые у меня есть в наличии. Но это не самое главное, разные производители, вот и небольшие отличия..., тут другое, они соеденены анодами друг к другу, а при таком включении диодов как-то не очень понятен смысл такого решения..., поэтому и возникли сомнения. А вот если один из них стабилитрон, то все как бы становится более очевидным. Да, там на плате есть еще один внешне похожий элемент VD10, он точно включен как стабилитрон, параллельно входу DC/DC преобразователю 5в.
Глянуть смогу в понедельник, есть парочка приборов. Если сможете произвести реинжениринг схемы, то по даташиту на шимку, там ведь TOP? можно и номинал стабилитрона определить.
А умерли - пробиты?
Вот взгляните на фрагмент схемы из даташита, там как раз диод соединён со стабилитроном, правда, через низкоомный резистор. Это защита от овервольтажа.Вложение 77449
Да, короткое... Схема не совпадает с даташитом совсем. Применено несколько не стандартное включение, поэтому и не возможно определить что это за детали. Если не затруднит, посмотрите, пожалуйста.
К сожалению это не в этом узле. В моем варианте применены две оптопары, причем как бы навстречу друг другу, одна стандартно, вторая управляется с "высокой" стороны и управляет одним из выходных напряжений(точно не рассматривал, но по-моему в схеме стабилизации не участвует). Так вот как раз в цепи управления этой оптопары мои элементы и стояли. Причем напряжение на один из катодов снимается с делителя(резисторы слева от обведённых диодов на фото) непосредственно с сетевого входа, до выпрямителя(кстати в схеме отсутствует привычный "мост" , питается все через один диод...)
Это если с точки соединения диодов(в моем случае-анодов) что-то снимается. В моем случае диоды уходят в схему только катодами. Поэтому напрашивается вывод, что верхний стабилитрон.
Вложение 77453
Попадался ещё вариант защиты от превышения сетевого напряжения, там как раз подобная цепочка подключалась к делителю сетевого напряжения.
Вскрыл 3 шт. 2ТРМ1, у всех другое исполнение блока питания, TOP242PN в DIP корпусе, диодов D1 и D2 рядом нет.
Вскрыл САУ-У, там в таком же исполнении, как у вас, но тоже рядом никаких диодов нет.
Понял, спасибо. Придется все же отрисовать схему полностью, а уж потом экспериментировать.
Забыл написать о благополучном завершении ремонта блока питания. Благодаря помощи Dim252, удалось определить напряжение стабилизации установленных стабилитронов (8.2В). За что Dim252 большое спасибо. Также спасибо все откликнувшимся, за участие и попытки оказать помощь. Всем удачи!