Да.
С помощью стандартной переменной POLL или используя произвольную переменную и задавая ей формат запроса.
Вид для печати
можно подробней в примере обясните
Объясню задачу. Есть объект и диспетчерская. На объекте ПЛК110+GSM модем. В диспетчерской ПК с MasterScada и Lectus, GSM модем.
Пока нет связи с диспетчерской, ПЛК пишет архив. Как только оператор дозвонился до ПЛК, архив скачивается и "встявляется" в MasterScada. По крайней мере я так вижу. У Вас есть какие-нибудь наработки, мысли и т. д.?
1) Создаете в конфигурации плк модуль архиватор - настраивайте режим архивации в файл и тип - по времени + добавляете нужные переменные.
2) Создате модбас слейв, добавляйте модуль FILE - настривайте тоже имя файла
3) В слейве - тоже модуль модем
4) Скачивайте версию lectus с поддержкой архивов ПЛК
5) Настривайте lectus и Master Scadа - и все....
Олег, пришлите пожалуйста пример и настройки ОРС сервера на почту sasa86_04@mail.ru
Здравствуйте, делаю первые шаги по работе с GSM-модемом.заказали модемы Овен, а пока эксперементирую с сотовым телефоном Siemens C55. Задача принять\отправить СМС. С помощью стандартного гипертерминала Windows AT-команды проходят.Контроллер ПЛК-150 прошивка 2.10.5 Загружал примеры как с форума так и с диска, поменяв порт на СОМ4. При запуске контроллер перезагружатся.Правда не понял, надо ли при работе с библиотекой SysLibCom загружать modem.cfg и CoDeSys.cfg? написал програмку записи\чтения в порт,подключил компьютер с программой COMPump обмен идет в обоих направлениях.Но тоже время модем не реагирует на АТ команды как контролера так и программы COMPump. Возможно я не правильно формирую АТ команду? Я пишу например АТD89030000000 не надо ли добавить какие либо символы?
Добрый день!
Не понял, чего Вы хотите добиться. Если CSD режим, то все правильно. Только есть момент, на билайне у меня не заработало. Поставил мегафон и пошло. Причем звоню на билайн - ответ "нет несущей", звоню на мегафон или городской - 5 сек и связь установлена.
Если Вам надо принимать и отправлять СМС, то, используя гипертерминал, удобен текстовый режим, правда все СМС сообщения будут латинскими буквами. Если есть необходимость в СМС на русском (сообщение оператору об аварии), то (на мой взгляд) надо использовать режим PDU.
Советую скачать программку SIMOko, кажется так называется. Позволяет звонить, отправлять и принимать СМС сообщения, причем с отображением внутренних процессов (набор АТ команд и так далее)
я получил плк-100 с прошивкой 2.10.9. при пере прошивке на версию 2.10.07 перестала работать Usb и не правильно работает Rs232. версию 2.10.9 не нашел. что это за неисправность и как его лечить?
Вообще странно...
Напишите обязательно на plc@owen.ru данную проблемму - сейчас сказать не получится
а зачем вы перепрошивали?
платы новые, поддерживаются только 2.10.9 и старше.
можно ли управлять плк100 через модемы mc35i через порт rs232 со среды кодесис не используя опс сервер, или всетаки опс сервер обязателен?
это смотря что вы понимаете под "управлять".
вы вполне можете написать свой софт, который будет управлять модемом...
тогда более точно: имется ПЛК100 к нему подцеплены МВА и МДВ и датчики, написали программу на кодесисе подключили через 485 все работает, теперь моя следующая задача подцепить к ПЛК модем МС35i через порт RS232 и к компьютеру модем точно такой же. Внимание вопрос=) могу ли я имея только среду кодесис считывать и изменять (задаваемые параметры),
если да то не подскажите где взять образец или пример. А то уже 2 неделю не могу никак установить между ними связь через модемы, а так все работает нормально
добрый день всем, проблема при создании системы диспетчеризации, есть Scada не важно какая. свзяь скада-контроллер через оцп, в контроллер прогружен символьный файл, все идет но контроллеры зависают в течении 10 часов. вроде как есть прошивка которая исправляет это, но для этого нужно снять перемычку на плате, что не реально без демонтажа контроллера, народ хелп ми! может все таки есть решение прошивки плк 154 без демонтажа?
Колеги!Прошу помощи! Кто уже нормально работает по GPRS через Lectus(в режиме Slave).Скачал пример для связи по GPRS, где контроллер выступает клиентом(надстройка Modbus Master),а Lectus OPC выступает сервером(надстройка Modbus Slave). Прошивка ПЛК последняя-2.12.7.Lectus тоже последняя версии.Та которая у Вас на сайте в загрузках, вообще часто виснет в Slave, разработчики Lectus вроде бы подправили в последней версии.Так вот проблема в следующем все подключил, все работает, конектиться, опрашивается, но при пропадании или отключении опроса в Lectus или если Lectus отключает MasterScada, то происходит страшное все контроллеры, которые были на связи с Lectus по GPRS перегружаются(происходит Reset). Ваш Reset, который предусмотрен в программе ПЛК я отключал. То есть если работают насосные станции и происходит их постоянный опрос, то выключаются насосы,работающие от ПЛК, т.к. происходит Reset. Сброс происходит скорее по WatchDog, в программе у меня отслеживается перегруз процессора и свободное процессорное время. Сотовые операторы здесь точно не причем, пробовал с МТС, Билайн, Мегафон.Поведение абсолютно одинаковое.
Мне кажется, что происходит какая-то проблема в контроллере(срабатывает WatchDog). Кстати пробовал все то же самое(контроллер Мастер-Lectus Slave и ПЛК Мастер-ПЛК Slave),но по проводной сети Ethernet происходит Reset у ПЛК,который работает Master, на последней прошивке вроде по проводу уже перестал рисетиться. Но если одновремеено используются сетевые переменные и Modbus TCP, то рисет все равно происходит на мастере(актуально только для проводного Ethernet). Что делать с GPRS-вариантом? Как предотвратить сброс ПЛК при отключении опроса в Lectus. Программа ПЛК и конфиг Lectus OPC во вложении.
Добрый день.
Спасибо, будем смотреть. Думаю, сможем поправить в ближайшее время.
Извините, в корректировке кода я не силен.... Но сам буквально недавно хотел сделать подобную вещь... Подскажите, какой трафик выходит за день, если постоянно весит в онлайне??? а пробовали настроить опрос допустим каждые 30 мин??? трафик был бы поменьше! возможно и ваша проблема решится с ресетом... т.к. контроллер пытается толкать показания, ответа за такое короткое время от OPC нету.... проходит возможно зависание, и в ответ этому он перезагружается... А когда будет опрос реже проходить, то выключение OPC-сервера на небольшое время не даст зависания...
Перепробовал все что можно с опросом(в варианте контроллер выступает клиентом(надстройка Modbus Master),а Lectus OPC выступает сервером)-результат тот же-перезагрузка. Трафик не считал, так планировался безлимит.
Друзья, формчане. У меня тоже подобная проблема, я ее отдельно описал
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10561
Да что же делать с перезагрузкой ПЛК при отключении опроса Lectus или его зависании?
??????????????????????????????7Цитата:
Ельцов Андрей Добрый день.
Спасибо, будем смотреть. Думаю, сможем поправить в ближайшее время.
Добрый день! Подскажите как связать ПЛК63 и ПМ-01 для отправки архива на другой ПМ-о1 подключенный к компьютеру со SCADA, и как создать архив в ПЛК63. Про ограничение памяти в 63-м знаю, но архив будет небольшой. По инструкции написанной для плк1хх не получается создать модбас слейв.
ПЛК63 принципиально другой.
Как создать архив - никак. Доступа к памяти нет в связи с отсутствием последней (очень мало памяти для пользовательской программы).
Как работать с ModBus. Совсем по другому, нежели для ПЛК100. Необходимо ознакомиться с РП на данный контроллер.
Работа с GSM модемом. МОжно, но не просто, используя библиотеку SysLibCom
Спасибо, Андрей. Тогда для ведения архива ПЛК63 можно использовать МСД-100?
Может у кого-нибудь есть пример программы для передачи данных в МСД и отправки их через ПМ-01.
МСД200(в разработке) будет иметь возможность передавать архив
Добрый день! делаю диспетчеризацию в режиме CSD. В результате появилось несколько вопросов.
1 При включении или отключении насоса в SCADe идет дозвон и Lectus записывает значение только этой переменной (насос включается или отключается) а переменная состояния насоса не опрашивается врезультате на экране не верное состояние насоса до следующего опроса по времени. как заставить опрашивать эту переменную.
Сам вижу такое решение -при изменении переменных в SCADe записывать в системную переменную POLL 1 будет ли это нормально работать? Не будет ли 2ух звонков?
Подскажите вот режим CSD говорят дорогой, а если например в билайне ес ть тариф где внтри сети бесплатно с билайна на билайн.. это получается этот режим халява для диспечирезации?
Вряд ли... Где то вы все-равно билайну платить будете... Эти товарищи себя не обидят. Надо изучать правила тарифа.
Можно ли реализовать передачу файлов с ПЛК100 на ftp-сервер(ПК c MasterSCADA и ftp-сервер) через GPRS(посредством GSM-модем "Овен" и ppp-драйвера в конфигурации) средствами самого ПЛК? Необходимо периодически передавать архивные данные из ПЛК в диспетчерскую. Если есть примеры, буду очень благодарен!
Здравствуйте. Спрошу в этой теме.
Есть бюджетная система диспетчеризации из 14 модулей МВ110 и одного ТРМ212, Скада (500 тег), ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485, отдаленные обьекты связь через радиомодемы «Гамма».
Все работает отменно, все ошибки отлавливаются программно, отчеты пишутся и сохраняются автоматически, с точки зрения функционала и стабильности все устраивает.
Вопрос в следующем, как в эту существующую сеть подключить ПЛК73, если ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485 не поддерживает эти приборы?
В ветке http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11806&page=69 по «мастерСкада» посоветовали обратиться в ветку по ПЛК, что я собственно и делаю.
Для работы с ПЛК Вам необходимо будет использовать ModBusOPC сервер.
Наш или ИнСат или Lectus.
В ПЛК Вы создаете конфигурацию и переменные (как - описано в руководстве пользователя).
Настраиваете OPC
Подключаете в SCADA.
То есть использовать «овен орс rs485», невозможно, так?
Применить эмулирование как предлагалось в >> http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11806&page=69 ,
тоже не возможно?
По поводу «модба_са» я в курсе, если на первых два вопроса ответ отрицательный, тогда жаль.
Придется перелопачивать всю, заметьте стабильно работающую систему.
всем спасибо.
Никак не влияет на стабильно работающую систему - Вы просто подключаете еще один OPC сервер. Единственное ограничение - отдельный физический порт RS.
Можно и по ОВЕН подключать.
Но я бы все перевел на ModBus. Необходимо только перенастроить OPC.
Имеется дозатор цемента на ПЛК 110-30 и Z-SG подскажите как произвести подсчет общего расхода цемента со сбросом в конце смены.
Если с примером, отдельная благодарность.
У нас в сети Ethernet контроллеры SIMATIC S7-300 работают с такими сетевыми настройками : IP адресса 10.210.17.XX Маска : 255.255.255.0
Поддерживает ли ОВЕН ПЛК100 такой диапазон сетевых настроек? Нам его необходимо подключить к этой подсети. Вопрос может показаться глупым, но я ближе к низкому уровню. Верхним уровнем АСУТП не занимаюсь.
Добрый день .
С кодесисом и с плк овен знаком не давно .
Если кто поможет буду рад .
Есть камера климатическая . и необходимо на ПК логи по температуре и влажности получать и сохранять как это можно сделать не запуская проект онлайн .
Заранее спасибо .
super100 в ОВЕН ПЛК маска подсети задается отдельно а не расчитывается из IP адреса, так что работать будет, не переживайте.