заявленные сроки действительны?
Вид для печати
Например 4...20 мА
Привет SUNreal ,давненько не были .
Да давненько.
Вопросов не было просто :-)
Я же связью занимаюсь, а автоматизацией - по необходимости.
А сейчас надо сделать насосную для водонапорной башни.
Клиент денег много не даст.
Думаю как из букв п ж а о сложить слово "счастье"
До конца июня можно рассчитывать?
в исполнении: ПР114-224.8Д4А-РРРРРРИУ-Ч
и сроки поставки.
Надо , чтоб начать собирать деньги с населения на новую водонапорную башню.
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...5&postcount=52
На цене самой башни не сильно отразится :D ;)
а небыло ли пожелания портировать ПР114 в корпус для настенного монтажа, типа как у ТРМ10 и тп, с кнопками, с диспом и .. ценой. Это былабы бонба. :)
Когда можно ожидать начала продаж ПР-114?
начало продаж - конец октября начало ноября.
начало раздачи опытных образцов - середина октября.
Спасибо за поддержку в получении опытных образцов ПР-114.
Шкафы смонтировали на днях поедут на объект.
Собрали с использованием ПР-114 шкафы управления вспомогательных насосных станций с функциями "локальной ПАЗ" для системы водоподготовки нового энергоблока ТЭЦ.
Ждем новых проектов от Вас ,а то на пр110 были ,а на пр114 не видно;)
Можно ли, используя ПР114, реализовать следующую функцию:
при изменении напряжения (или тока) на аналоговом входе изменять длительность импульса включения ШИМ.
Можно ,главное соблюсти масштабы ,что бы 1,000 на аналоговом входе соответствовала 100% мощности ШИМ.Использовать нужно блок записи в ФБ (блинк) -менять длительность импульса .Нужно не забыть после умножения значения с аналогово входа на коэффициент , преобразовать в целочисленное значение ,которое будет на входе блока записи в генератор.Например значение с аналогового входа умножьте на 999 ,получим макс.значение 999 .При частоте ШИМ 1000мс (1ГЦ) получим 999мс импульс, 1мс-пауза .То есть вычисляем умножением длительность импульса ,потом отнимаем от 1000 ,получаем -длительность паузы и эти два значения подаем на 2 блока записи в ФБ-блинк.
Кроме того есть в ПР114 штатная возможность сделать выходы ПР ,работать в режиме шим,если подойдут параметры .
Можно.
Причем, как правильно отметил Анатолий, можно использовать дискретный выход в режиме ШИМ.
Уточню -речь о выходах Q5-Q8 .А если они заняты для других целей ,то сделать как описал выше для выходов 1-4 .