Добрый день.
Обнаружилась неточность при записи параметра (уставки) в приборы ТРМ202 через Owen Cloud (браузер Хром, Windows 7). Новое значение уставки сначала прописывается с десятикратным увеличением. Например, вместо 20,5 С записывается 205 С. Этот скачок виден в таблице и на графике. Это наблюдалось на двух разных ТРМ202, подключенных к ПЕ210. На приборе ТРМ202, подключенном к ПМ210, запись уставки работает корректно
Вложение 39439
Вложение 39440
Кстати, в ТРМ210 запись уставки 37,0 С вместо 36,5 С выполняется вводом числа 370, а не 37,0. ПМ210, Windows7, Chrome
Вложение 39451
Вложение 39452
В приложении для Андроид то же самое:
Вложение 39454
Добрый день.
Разобрались с ситуацией и повторили на тестовом стенде.
Да, если работать с уставкой ТРМ 200/201/202/210/212 в формате int16, то её нужно вводить в формате "уставка х 10".
Это не ошибка в облаке или приложении. К сожалению, так устроена прошивка линейки ТРМ 2хх.
Если это доставляет неудобство, то в облаке можно частично обойти этот момент.
Введите множитель 0,1 в настройках параметра.
Минусы этого способа - в таблице отображение параметра будет различаться на величину множителя.
Вложение 39460
Спасибо за ответ. Всё же надо пояснить, что вопросы для ТРМ202 и ТРМ210 были разные.
1. В случае ТРМ202 уставки SP1 и SP2 находятся в Параметрах управления и показания вводятся корректно, но были замечены однократные превышения в 10 раз в таблицах и на графиках.
Вложение 39469
Вложение 39470
Это пока не исправлено.
2. В случае ТРМ210 уставка SP находится почему-то в Оперативных параметрах и не может быть записана из OwenCloud. А в Параметрах управления есть «Уставка регулятора (запись)» с кодом Adf961475 и её приходится вводить, умножая на 10.
Вложение 39471
Вложение 39472
Это неудобно, но приемлемо. Только об этом хорошо бы сообщить в Руководстве пользователя.
Здравствуйте. Ошибка 255.
Вложение 39567
Ошибка 255, значит о том, что прибор с облаком соединён, шлюз получает пакеты данных, возможно (по мнению самого шлюза) он отправляет данные, но ответа от ПР-ки он не получил. Тут одно из трёх - неправильные настройки, неправильно подключение, неисправность шлюза.
Настройки смотрел специалист Овен, сказал все хорошо с ними. В подключении ничего сложного не вижу, соединял Rs-485 на ПР с Rs-485 на шлюзе А-А и B-B витой парой. Попросил проверить подключение ПР100 и шлюза с более коротким кабелем. Переподключал, все равно прибор не на связи. Как проверить работоспособность шлюза, или же просто вернуть продавцу?
снифер на линию подключите и посмотрите что идет туда/обратно по 485
Доброго времени
При экспорте конфигурации ПЛК в OwenCloud через файл происходит наложение адресов регистров.Вложение 39958
Вложение 39959
На какие адреса надо заменить, чтобы корректно все работало?
Отправил на почту
Добрый вечер!
В ПЛК100 в модбас слайв 2-е переменных 8 бит, в штатной конфигации
Шлюз ПМ210, как с модбас устройсвом.
В овен клауд - битовые переменные
При попытки чтения ошибка 255 или 2.
запись проходит.
Ошибка чтения только на битовых переменных.
Переменные 2 байта читаются и пишутся.
Пробовал всякие настройки таймаута и команд 01..04
Ошибка, даже если параметр "не читаемый"
В чем может быть причина?
Вложение 41191
Здравствуйте!
Параметры таймаута менял до 3000мс в Овен клауд и 0..100 в ПЛК.
Не помогает.
Пробовал удалять битовые переменные до 1 шт.
Количество на результат не влияет.
Не работает только чтение.
Спасибо, помогло. НО,
не совсем корректно отображается состояние выходов 2 и 3, где задано "не читаемый"
Да, действительно, есть ошибка. Но ошибка заключается в столбце время. По самому параметру показывается последнее полученное данное (даже если было получено сутки назад). Т.е. параметр, скорее всего, стал нечитаемым не сразу.
Сталкивался . Пришлось переименовать параметр . И все стало нормально .
Еще проблема.
добавил битовые регистры.
Теперь биты 10,11 не выполняют команду.
т.е. запись проходит, чтение отображает введенное значение или изменения,
а по факту значения в ПЛК битов с номерами 10 и выше не меняются.
в битах 0..9 все нормально.
начал сначала проверять выходы на физическую неисправность.
Нет, при прямом управлении работают.
Адреса регистров задаются в HEX
Ещё раз попробовал разобраться с этой проблемой. На данный момент уставки в ТРМ210 записываются корректно. А для ТРМ202 помогло увеличение таймаута между символами со 100 до 1000 мс, а таймаута всего сообщения с 500 до 5000 мс. Множители 0,1 не применяются, уставки записываются как есть напрямую без множителей
Что-то странное сегодня происходит - команды через облако то проходят, то не проходят. Текущие данные идут нормально. Еще вчера, позавчера через мобильное приложение команды проходили довольно быстро, а сегодня ужас какой-то. Работал над АРМ на базе ОРС-сервера и Master Scada, думал дело в моих ошибках, но через мобильное приложение то же самое - при тайм-ауте в 600 секунд команды теряются, хотя в истории команд - "запись выполнена".
Вопрос решен в телефонном режиме.
Проблема связана с низкой скоростью интернета.
Добрый день!
Не могу получить корректные данные с прибора.
В веб-интерфейсе видим 1049403392. (int32)
Переводим в калькуляторе в hex 3E 8C A0 00
Уровнемер присылает 0,274
Переводим в конвертере см. вложение.
Однако, если задать в овен клауд тип переменной float, то
результат совсем другой.
Как исправить?Вложение 49330
в hex 3E 8C A0 00 Float - Big Endian (ABCD) = 0.2746582 ----- 00 A0 8C 3E 1.47439888e-38
А такой порядок должен быть в Little Endian 3E 8C A0 00 чтобы получить то же число 0.2746582
Особенностью конвертирования оказалась необходимость задать количество знаков после запятой.
(для float?)
Протратил весь день на кручение байт.
А потом данные взяли и пошли.
Не нужно байты крутить.
Или нужно было умножить на 1000.
В приборе датчик 24бита конвертировался во float
со значением /1000.
т.е. особенности реализации 2-х производителей наложились.
ПМ-210 и ПР200 подключаются к облаку "прибор в сети", но данных передаваемых в облако нет, ошибок нет. Подключался по RS485 к приборам с компьютера - какой то обмен идет. Прошу помощи.
Похоже это не только у Вас пошёл на объект включен но -------------Вложение 50415
Раньше работал . Это наверное сбой сервера подтвердите или опровергните .
К сожалению Вам не смогу помочь, т.к. я новичек, у меня это первые включения, но я 3 дня назад включал, было тоже самое - пустые поля...
Тогда начните по шагам Вас кроме меня ни кто не понимает . Поэтому не отвечают . Нету не скриншотов и т. д. Миллион причит что у Вас может не работать .
А по поводу сбоя у Меня тоже проблема и вопрос больше не к Вам , а к разработчикам сервера .
Сбой это или нет ?? У меня всё работало сейчас нет . Объект включен , а с Вами это только совпадение .
Вам советую 1 шаг Вложение 50423 Второй Вложение 50424 . И это проверяется на одном параметре . А не на всех сразу Мы ( и Вы в том числе ) не вундеркинды.
Заранее благодарен за помощь!!! Миллион наверное много, но парочка будет. У Вас хоть временами Ошибка 255, у меня пусто совсем. Читал по форуму есть какието "логи" с сервера, они тоже могут о чемто сказать. У меня как то так...Вложение 50433Вложение 50434Вложение 50435Вложение 50437