поставьте вычитание из 1 значения на входе
Вид для печати
поставьте вычитание из 1 значения на входе
Если на входе 2 вольта - 1 =1 вольт.
Если 3 вольта -1=2 вольт.
Все равно число возрастает.
Мне нужно мерить ПШ воды. Преобразователь электрода при ПШ 8 даёт 3.7 вольт. А при ПШ 4 даёт 4.6 вольт.
Нет. в свойствах входа поставьте соответствие 0в -0 ,10в- 1.
Напишите какую формулу хотите реализовать
Если зависимость линейная, можно взять здесь:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25068&page=23
макрос SCALE_L!
Спасибо. Почему в симуляторе аналоговый вход не даёт выход согласно диапазону параметра, а даёт число которое заносим?
Необходимо, чтобы ПШ метр выдавал 3 вольта, а каскада показала ПШ 8. ПШ метр выдал 4 вольта ПШ показал 4 в каскаде.
Для удобства, можно настраивать в реальных физических величинах! Если Вы так хотите можете оставить 0-10В, для входа напряжения!
Так свойства входа будут учитываться только в железе ,а в симуляторе что хотите то и задавайте ...Задавайте значения о 0 до 1 .
Подскажите, как запомнить переодичность блока блинк3 после отключения электричества? Чтобы процесс периодичности включено/выключено не начался заново, а продолжился с того, где остановился.
Вложение 36033
Посмотрите здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=12
В этой теме Вы найдёте энергонезависимые таймеры и Т-триггеры!
Сделайте свой блинк или привяжитесь к часам реального времени
Блинк стандартный (генерация тиков ,например секунда ) потом счетчик энергонезависимый со сбросом при равенстве уставки .Выкл. питание счетчик запомнил кол. тиков .При включении продолжит счет до сброса ...
Спасибо. Как стандартный блинк выглядит изнутри? Или не стандартный. Поиском не нашел.
Переделал генератор для запоминания времени включения и отключения. Правильно ли?
Вложение 36040
Вложение 36042
Посмотрите на мой вариант. Вложение 36043 Выход можно выбрать, тот который понравится.
Спасибо. Но мне нужно энергонезависимое и вкл и выкл время. Чтобы каскада потухла, пр114 потух и заново возобновил работу. Т.е. чтобы помнился промежуток когда выключено и когда включено.
Задача такая - управлять вентилятором. Задавать ему промежутки работы и простоя. Это легко сделал. А энергонезависимость не получается :(
Сетевые переменные энергонезависимы.
Ему нужно помнить время импульса и паузы текущие ...Хотя не понятно зачем их помнить после нескольких часов простоя ,проще начинать заново .Тут все определяет соотношение времен генератора и времени отсутствия напряжения .Если цикл сутки ,а нет напруги 1 час ,то имеет смысл ,а если наоборот то нет
Вы совершенно правы. В моем случае имеет смысл.
Вложение 36046
Переделал. Правильно?
Так не умею. Как со счетчиков сделать один выход длительность и паузу импульса?
Вложение 36047
Так :)?
Для задания необходимой длительности импульса и паузы не обязательно использовать два таймера, достаточно Т-триггера и уставку таймера менять, я же ссылку давал, чем не устраивает, там задающий генератор есть и от блинка и от секундных импульсов часов, короче на любой вкус или не царское это дело по ссылкам ходить?!
Спасибо огромное. Конечно по ссылкам ходил. Триггеры увидел и применил. А с таймером Вашим не разобрался. Увы. Но разберусь обязательно.
Ровки Ваш блинк прекрасно работает. С вашего позволения выложу его для новичков?
Кто Вам такую новость сказал? Пройдите по ссылке и посмотрите, там я выложил кроме таймеров, энергонезависимый Т-триггер и энергонезависимые аналоги SR и RS-триггеров!
Вложение 36059
Сергей ,я не глупее вас . Я говорил про штатные ФБ . И счетчики можно сделать на элементах ...
Энергонезависимый блинк на счетчиках.
Вложение 36066
Я извиняюсь, у Вас лаконично что-то не получается! Я могу только догадываться, что под штатным Т-триггером Вы вероятно имеете ввиду Д-триггер, если его выход инвертировать и подать на вход данных, если я не угадал, напишите, что Вы имеете ввиду под штатным Т-триггером, любопытство меня раздирает "в разные стороны"!!!
Подскажите пожалуйста, как в овен лоджик правильно подгонять уставки входа аналогового к датчикам температуры, влажности. Что нужно делать, что бы их показания соответствовали эталонным?
Сейчас я подгоняю либо рабочий диапазон входа, либо номинал резистора.
Калибровка аналогового входа от эталонного источника напряжения есть в описании.
Вложение 36139
Подскажите почему данный блинк виснет на ноле или единице в железе? Зачем нужно, что обведено красным?
Подскажите пожалуйста может есть для примера макрос в котором можно задавать время в часах для подачи 1 на выход на 1 сек в определенное время с определенной периодичностью.
И еще вопрос. Если для "блинк" задаем время по сети, какое в нем самом ставить ?
Задание.
У меня есть такой таймер https://ru.aliexpress.com/item/Belli...11.0.0.UywQMM/
У него есть возможность задавать 40 раз on с длительностью импульса выхода от 1 секунды. Мне нужно похожее устройство на пр114. Поливать рассаду. К примеру 1 полив в 8 утра понедельника (длительность полива задается другой частью программы). Все полили. А 2 полив в 8 утра субботы. Таймер в программе овен лоджик должен взводить триггер и только.
Через блок записи задаются в мили секундах значения .
И опишите нормально или нарисуйте диаграмму что хотите
До скольких полив происходит, до конца текущих суток? И как я понял выход включается каждый час(когда включён полив) на 1 секунду или время продолжительности импульса тоже надо менять?
Короче, вот, как пример проект, до 32 команд в сутки! Добавите часовые импульсы и продолжительность импульса(TOF), если нужно и будет Вам счастье!
Исправил пост 116 Сергей 0308.
Если и дни недели используются, тогда наверно посмотрите такой проект, добавите необходимые Вам уставки, типа периодичность и продолжительность полива и уберите лишнее(у меня управление 4 объектами, на 8 не хватило энергонезависимой памяти)!
Для каждого объекта: время включения-выключения, включая дни недели, две уставки(У1 и У2), которые можно использовать как угодно, например как периодичность и продолжительность полива, короче с минимальными доработками!