Всем добрый день!
Прошу помощи уважаемых участников сообщества.
На объекте вышел из строя блок автоматики системы отопления и ГВС.
Вложение 59556
У меня нет опыта работы с твердотельными реле, и тем более - нет практического опыта в оценке возможных причин выхода реле из строя.
Предполагаю, что "тонкие" ТТР от разных производителей примерно одинаковы по внутреннему устройству, поэтому буду признателен всем, кто поделится своим опытом в данном вопросе.
Характер повреждений реле (нумерация реле на фото - справа налево):
- твердотельное реле № 2 (PANASONIC AQG22112 - 12V DC / 2A 240V AC) расплавилось (стало белого цвета, расслоилось и взорвалось).
- соседнее реле №3 раздулось, и его корпус треснул в верхней части.
Вложение 59557
Вложение 59558
На обратной стороне платы присутствуют следы копоти и сильного термического воздействия (расплавлен стеклотекстолит).
Центр термического воздействия располагается по середине между контактами вышедших из строя реле №2 и №3, что довольно странно, т.к. реле №2 грелось гораздо сильнее.
Пластиковый корпус блока автоматики также имеет следы копоти и оплавления в районе расположения сгоревших ТТР.
Вложение 59559
В качестве нагрузки к каждому реле был подключен напрямую циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80. Рабочая сила тока = 0,96А, мощность 201 Вт. На входе электропитания в блок автоматики стоит обычный плавкий предохранитель 2,5А.
Система проработала 2 года без замечаний.
Я понимаю, что причин может быть бесконечное множество, поэтому вопросы к тем,
кто фактически видел вышедшие из строя аналогичные тонкие ТТР:
1. Скажите,
такой характер повреждений мог возникнуть при
кратковременном мгновенном внешнем воздействии (скачок тока или напряжения, удар молнии, КЗ, и пр.), или это всё же характерно для
длительного нагрева (реле грелось-грелось, побелело, раздулось и взорвалось)?
2. Могло ли реле №3 раздуться и треснуть только от соседства с сильно разогретым реле №2? Расстояние между ними 2...3 мм.
Заранее спасибо за ответ!