ну если его прогонять через эмуляцию, там куча ошибок шлепает и все однотипные, т.е. не могу преоброзовать Real в Bool.
Вид для печати
ну если его прогонять через эмуляцию, там куча ошибок шлепает и все однотипные, т.е. не могу преоброзовать Real в Bool.
Ну так как бы все верно - Вам компилятор и пишет - Вы пытаетесь использовать в логических выражениях Real переменные. Вы их в конфигурации ПЛК как Real используете...
Либо используйте Bool в конфигурации, либо переходите на FBD.
а как в конфигурации их сделать Bool?
Так. Все понял. Проблема комплексная - при проектировании :)
1. Настоятельно рекомендую работать с модулями по протоколу ModBus. По протоколу ОВЕН в выхода записывается число в формате Real, так как модуль может ШИМ-ить выходами...
В разделе примеры есть уже готовые программы. Работайте с входами и выходами МДВВ "по маске" Пример опять же есть.
2. При работе с модулями не используйте шаблоны модулей, а подключайте через Universal ModBus Device. Это добавляет надежности и скорости работе по сети.
кажется понял, спасибо огромное
обращайтесь.