Попробуйте подключиться к контроллеру через HyperTerminal кабелем КС1 через порт Debug.
Все настройки заводские, а скорость обмена 115200.
Снимите лог обмена и приложите скриншоты.
Вид для печати
Попробуйте подключиться к контроллеру через HyperTerminal кабелем КС1 через порт Debug.
Все настройки заводские, а скорость обмена 115200.
Снимите лог обмена и приложите скриншоты.
Терминал молчит. При подключении исправного плк опрос проходит.
Добрый день.
Тогда Вам необходимо сдать контроллер в один из наших сервисных центров: https://owen.ru/servisnie_centri
Всем Привет!
Кто-нибудь может проконсультировать по ПЛК100?
Есть программа которую писали сами. В кодесис она работает при проверки всего сценария, а как подключаем контролер и при замыкании входов по циклу должен включиться диод на выходе, он не загорается. Что не так мы делаем? Может ПО не актуальное на контролере, или ещё что. Подскажите куда тыкать? Спасибо!
Подскажите какое на данный момент актуальное ПО для ПЛК100 R L
Скорее всего дело в самой программе.
Что бы это проверить, создайте максимально простой проект, где в программе выход замкнут на вход.
Если там все отрабатывает, значит ошибка в проекте.
Актуальный софт там же где и всегда.
https://owen.ru/product/plk100_150_154/software
https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
Да, действительно была проблема с проектом, с этим разобрался. А ещё подскажите на моем ПЛК версия "2.05.6" к этому ПО есть какие-нибудь замечания? или можно оставить так.