Вышлите логи терминала на plc@owen.ru и похоже приборы в ремонт.
Вид для печати
Вышлите логи терминала на plc@owen.ru и похоже приборы в ремонт.
В понедельник выйду на работу и пришлю логи на почту.
Проблема с ПЛК100-220 (зав.ном. 17868100202232787)
После установки в шкаф управления и подключению к компьютеру через USB сгорел южный мост на материнке. Контроллер не реагирует на входы. Не соединяется с компьютером (с CoDeSis и пр.). При включении и сбросе все светодиоды нормально загораются и пикает. На кнопку СТАРТ реагирует нормально. Ничего внутри не вздулось, ничего не перегревается. Что можно посоветовать?
Что можно посоветовать:
1. Как происходит при подключении через 232 или Ethernet?
2. Проверьте настройки соединения.
3. Проверьте кабели.
4. Пришлите лог гипертерминала.
1. Ничего. И гипертерминал и CoDeSis и прогр.прошивки при любом подключении пишут - свзь недоступна. По IP адресу пингуется.
2. Настройки СОМ - как в инструкциях. IP тоже.
3. Кабель COM-debg с перемычкой (стр.34), СОМ-СОМ стандартный (но более 1,5м), Ethernet - перекрещеный.
4. Терминал молчит и ничего не пишет.
--------------
ПЛК при вкл. и сбросе пикает и вспыхивает всеми лампочками. При замыкании общий-входХ светодиоды не загораются.
То есть запускаете Гипертерминал. Настраиваете на свой порт\115200\управления нет.
Нажимаете Reset на ПЛК и в терминале ничего нет???
Да. Связь неустанавлиыается. Кстати, какой порт? Пинг есть.
Через СОМ вообще тишина На Reset терминал никак не реагирует
Подъезжайте с прибором к нам.
Ну, приехать - это сложно. Мы в Сибири. Т.е. отсылать в Новосибирск? А нельзя что-там замерить и еще проверить самим, прежде, чкм отсылать?
Здравствуйте! У меня, как и у Владимира Васильевича, похожая ситуация с ПЛК 100 РМ 2008г. выпуска, после попытки перепрошивки на 2.12.7,на ПЛК горит только лампочка питание, при нажатии на кн.Reset кратковременно загорается лампа "работа". При перепрошивке у контроллера поменялся IP адресс на исходный 10.0.6.10 и MAC-адресс стал другим 0A:06:0A:0A:0A:0A. Залила проект поменяла IP адресс, но ПЛК не реагирует на входы. Отправила вчера письмо в техподдержку. Жду ответа, что дальше делать с этим контроллером?????