А документацию читали?
Вид для печати
Здравствуйте, по вопросу что не читается флоат из ввода цифрового ввода на экране 4, в сетевые переменную 19100 и 19200 блока подключенную с входом аналоговым 4.Вложение 87317Вложение 87318
Может не те регистры читаете?
Вложение 87319
И четвёртый аналоговый вход ПР103 у вас находится в дискретном режиме и к нему ничего не подключено, насколько понимаю написанное:
Вложение 87320
С кокого вы и ПР103 и УЗД сделали с одним IP в самой ПР103?
Зачем слейв адрес 3 и 4 ?
Если вам писал, что слейв адрес 1 нужен, разные должны быть IP
Зачем вы добавили УЗД и в панели и в ПР ? У вас пр мастер и панель мастер тоже.
В панели перепутали IP и шлюз.
Сначала наладьте связь и правильное чтение, потом проект пишите.
Нет 4 вход не использую видимо перепутал, вопрос не в этом !
У меня панель мастер и для пр и для узд, а пр мастер для узд, в чем у меня настройки не правильные? Можно подробней? шлюз у меня 1, панель у меня 2, узд 3, пр 4 это концовка ip адреса
Как в поддержке сказали так и делал
У вас всё и везде не правильно, мне придётся 10 скринов вам выложить, давайте сами всё сначала.
Панель мастер, для ПР и для УЗД, значит в ПР читать УЗД не надо.
Вот скрин панель 1 шлюз 10 Вложение 87321 шлюз это роутер он должен быть 1
Расход слейв адрес 4, а должен быть 1 по умолчанию Вложение 87322
IP адрес ПР и УЗД одинаковый Вложение 87323 и слейв адрес 3 вместо 1 Вложение 87324
Почему не надо если я беру информацию напрямую в пр и там ее обрабатываю, а в понель с узд только читаю состояние. Ведь в пр есть функция мастер для узд.
И по существующим настройкам я интежер передаю с сп в ПР потом преобразую в флоат, а напрямую почему то флоат не передается!