ПР103 всегда находится в режиме мастер. Хотя в конфигурации мастер удален. Перезагрузка не помогает.
Помог сброс до заводских.
Вид для печати
ПР103 всегда находится в режиме мастер. Хотя в конфигурации мастер удален. Перезагрузка не помогает.
Помог сброс до заводских.
Один глюк нашел. В телевизоре отвалился контакт разъема от платы.
Нужна помощь: панель мастер. Панель отправляет 11 03 00 00 00 02 С6 9В , ПР в обратку шлет 11 83 02 С1 04 - вроде как адрес данных не доступен, хотя у меня созданы три целочисленных переменных
с адресами 16384 16385 16386... Нулевой адрес в запросе вроде и есть 16384...
А в обратку (ПР мастер) другие чудеса, вроде работает но на каждую переменную уходит примерно 5 сек на передачу...
Надо найти хороший документ по этим вещам
Уж не знаю насколько хороший, но почитайте тут