Это адрес Modbus.
Вид для печати
Проект в ПЛК у вас даже не скомпилируется, вы даже имена кнопок вписать не смогли, хотя выходы вписали Вложение 80828
Как вы подключаете, если проект в ПЛК залить нельзя? В панели правильно всё.
Панель и ПЛК у вас живые или в симуляции?
Переходник USB-RS485 есть в наличии?
Запустил ваш проект на другом ПЛК, добавил ещё дисплеи 4х0 (маска бит), 4х1, 4х2, 4х3, 4х4 (Float 32), запись и чтение регистров Вложение 80830
Имена были вписаны ранее, также как вы продемонстрировали. Ошибка была в подключении RS 485, А-В местами перепутал, по разному пытался их вписать в последующем просто убрал.
Панель и ПЛК физические, не виртуальные.
USB-RS485 заказал, дабы можно было симуляцию в место панели использовать.
В программе ПЛК все прописал, теперь наконец связь появилась, все отобразилось на панели. Но есть странность, от 1-го входа KN_1 срабатываю сразу все реле, Другие два переключаются но реакции от них ни какой
Вложение 80831
А ничего, что в программе у вас везде стоит KN_1, как поменяли, так и забыли вернуть. Вложение 80832
Вложение 80836графика у старых панелей просто ужас
какое-то артхаусное аниме
самое печальное, что текущие СП такие же