Уже сам прочитал слейв Лектусом, вот скрин и файл настроек Лектуса для виртуального контроллера
Вложение 78936
Для реального СПК, поменять IP 127.0.0.1 на ваш от СПК и порт проверить 500
Самое главное, вы так и не добавили переменные во входные регистры, в слейв ТСР
Вложение 78939 должно быть типа так
Вложение 78940
В вашем файле Лектуса, нет перестановки регистров (нет галки старшим регистром вперёд) и слейв адрес почему то 101, в ПЛК по умолчанию 1.
Поменял и у меня чтение, в моём проекте с переменными в слейве, заработало.