Пропал доступ к библиотеке visuinputs 4.1.0.0 (System) установлен CODESYS 3.5 sp17 path3, в загрузке с сайта store.codesys.com отказывает (наверное запрещен доступ с России), подскажите где можно скачать эту библиотеку и можно ли в текущей версии использовать visuinputs 4.2.0.0 - где то мне в форуме попадалось что данная библиотека уже появилась, спасибо
Доброго дня!
В итоге удалось найти какое-либо 100% решение проблемы?
Имеем ПЛП210, WEB упал через 2 дня, отсоединил от контроллера все внешние сети, осталась только ВП110 и... через день опять сервер лег
Не могу прилепить на форум, ругается что запрос большой. Прикрепляю ссылку...
https://dropmefiles.com/tOdJd
Кстати, аналогичная проблема появилась и на СПК110 после обновления прошивки (SP17)
У вас в символьной конфигурации нет ни одной переменной, и поэтому начинается утечка дескрипторов.
Когда их лимит для процесса (1024) исчерпывается - то контроллер "зависает".
Удалите из вашего проекта символьную конфигурацию (или добавьте в нее хотя бы одну переменную "элементарного" типа - INT, REAL и т.п.) - это решит проблему.
Удалил, запустил на тест
Работает без сбоев пока, будем посмотреть... Что интересно на предыдущей версии прошивки WEB-сервер не падал, в программу так же была добавлена символьная конфигурация :confused: