Обратитесь в техподдержку, Вам ответят, мне кажется странно ждать поклёвки закинув удочку с лужу!
Вид для печати
так пока с Вами сложно вести диалог, просто Вы не достаточное количество раз прочитали документацию, да и прибор выбрали сложный для понимания. Вам надо "повариться" какое то время
Для началаЗатем какой кaнaл ВУ используете, ну или хотите увидеть, потому что ̶1̶0̶0̶D̶ (тут допустил ошибку, 100 в шестнадцатеричной системе ) это значение из второго входа, соответственно в общих случаях и второй выход нужно смотретьЦитата:
Переход из режима автоматического регулирования в режим ручного регулирования и наоборот происходит безударным способом, т.е. значение мощности Out.P при этом сохраняется. Все накопленные интегральные и дифференциальные составляющие сохраняются и действуют при возвращении в режим автоматического регулирования. Для режима ручного регулирования ограничение выходной мощности не действует.
"Если ТРМ12 перевести в ручное управление, то можно управлять задвижкой вручную и на нижнем экране отображается некое число, на которое можно ориентироваться по положению задвижки. В каком регистре хранится это число и как по RS 485 управлять задвижкой вручную?" - это мое первое сообщение. Каким боком к нему относится "безударный способ" и второй канал?Меня интересует ручной режим управления.
PS:Это из мануала:
Fun1 Измеренная величина на входе 1
(после функции)
100D Только чтение FLOAT32
Про что собственно я говорил. Покажите скрин конфигурации с подключенным прибором, где мы все собственно увидим что на самом деле там происходит а не с Ваших слов
ЗЫ Вложение 64885
Задал простой вопрос:" В каком регистре хранится это число и как по RS 485 управлять задвижкой вручную?"
На нижнем экране у меня цифра 140,1 - ткните носом в регистр, если знаете.
перевели регистр 4117 в режим 2, подали в регистр 4115 вещественное число 20.0
нижний экран показывает уставку, в ручном режиме(при статусе 128) она бесполезна
Сейчас у Вас температура 180 и выше, уставка 100, регулятор в автомате будет ноль, при переводе в ручной он останется в таком же состоянии, как только подадите некое значение, по описанию из документации каждую секунду будет прибавлятся к выходной мощности некое приращение.
Как то так, остальное здесь Вложение 64888