Что в железе что в симуляторе есть отставание изменения индикации от реального времени.
Вид для печати
Что в железе что в симуляторе есть отставание изменения индикации от реального времени.
Макрос оказался ни при чем. Кнопку сброса наработки предполагалось сделать без фиксации. По факту сделали с фиксацией. Оператор ее однажды нажал, а отжимать не стал. Поэтому при каждом включении оборудования нажатая кнопка служила триггером и происходил сброс наработки.
Пять баллов ! :D
Всю техподдержку на уши поставил один короткозамкнутый оператор.
Вообще-то, неплохо бы было прикрутить детектор падающего уровня. Тогда пофиг какая кнопка будет.
С фиксацией или без.
А, если процедуру сброса нарисовать поззаковырестее....
Тогда вариантов попадания в подобные ситуации будет поменьше :cool:
Всё работает, вот скрин симуляции Вложение 63788
Время в симуляции идёт медленнее
Это понятно.
У меня даже логические уровни на линиях связи не высвечиваются.
Всё остальное на поле работает.
Как я понял, если хоть один элемент в отдельном узле не подключен, то схема этого узла не активна, и не работает.
Но почему, например, просто (сек) направленный в переменную не активен?
Вложение 63789