Судя по схеме это выход +10 В, для питания переменного резистора, у вас вместо резистора будет ПР200 и на него ( на +10 В) вообще ничего подавать не надо
Вид для печати
Это так. Один из частотников на данный момент так и запитан. С другого частотника с клеммы +10В взято питание аналогового выхода ПР. При этом имеются две проблемы:
1. частотник у которого задействована клемма +10В может быть отключен и тогда отключится и АО ПР и второй частотник лишится управления;
2. Похоже питания 10В не хватает для нормальной работы выхода ПР, потому что максимальная частота, которой удается достигнуть = 46 Гц, при настройке 10В = 50 Гц, не догадался на объекте замерить управляющее напряжение на максимальном задании при включенном частотнике.
Сейчас набросаю программу, чтобы проверить выход ПР200.4 при питании АО от 24 вольт.
Блин! Я ж вам подробно разжевал, что через диоды, по ИЛИ, объединяются выходы +10В обоих частотников и результирующее напряжение питает выходные каскады АО1 и АО2 в ПР200. При отказе или выключении одного из частотников, второй продолжает питать выходные каскады в ПР200. Настройку полного диапазона выходной частоты задавайте масштабированием аналогового входа частотников.
Да, спасибо, я читал то что Вы написали. Но, извините, повторюсь, я не электронщик. Я даже картинки рисовал, чтобы разобраться. Теперь я понимаю, что то что Вы написали звучит примерно так: Чтобы импульсные блоки питания частотников не влияли друг на друга между каждым выходом +10В ПЧ и общим входом АО ПР +10В требуется установка диода. А из-за того, что я подавал на питание АО ПР не 24В, а 10В будет просадка управляющего напряжения, которую требуется компенсировать настройкой в частотнике максимального управляющего напряжения не 10В, а меньше (требуется подобрать вручную), т.е. отмасштабировать соответствие диапазона управляющего напряжения диапазону рабочих частот.
Правда я на объекте уже масштабировал это соответствие, но ничего не вышло. У меня создалось впечатление, что при недостатке напряжения питания аналогового выхода ПР управляющее напряжение при приближении к 10В начинает меняться нелинейно.Возможно это связано и с тем, что в мануале ПР сказано о максимальной нагрузке типа У на аналоговый выход не более 10 кОм, а аналоговый вход ПЧ имеет 22кОм. Но при подаче питания 24В на АО ПР200 стало возможным соотнести вход и выход двух приборов. Сейчас при 9,7 В (ПР считает, что выдает 10 В) имею 50 Гц из частотника.
Но я, конечно же, благодарен всем, кто принял участие в моем вопросе, пытался решить его уже несколько дней, просто видимо матчасть плохо знаю. Спасибо.
Сейчас все работает нормально, по крайней мере на столе.
Ну что за лабуда, не надо там Вам питание от ПЧ брать, тем более от двух ПЧ сразу! Кстати, у вашего ПЧ имеется и встроенный источник питания =24В, зачем Вы стремитесь всё через заднее место сделать, в смысле, использовать источник питания =10В - просто загадка тысячелетия! Короче, делайте по-человечьи, в смысле используйте встроенный источник питания ПР! Если денег не жалко можно и отдельный БП применить, но это как я понимаю для вашего случая совсем не обязательно! В принципе и встроенные источники питания(= 24В) двух ПЧ можно использовать развязав диодами, только непонятно зачем усложнять, если можно использовать встроенный источник питания(=24В) ПР?!