Спасибо, понял. . хорошо, сейчас попробую панель покдлючить к 485 в обход шлюза.
Вид для печати
Спасибо, понял. . хорошо, сейчас попробую панель покдлючить к 485 в обход шлюза.
Сама Панель значения выводит, показывает все корректно. 256 регистр же выведен в проекте он есть. Или я не так понимаю? В общем суть в чем, напрямую панель опросить не получается ошибка соединения. Шлюз рабочий т.к ТРМ-ПЕ у нас работает, как только подклчюаешь панель то сразу ошибка 255. Порт открыт проверял через путти. Вроде все окей. Уже не знаю куда копать. Раз в панели все ок, настройки ок то и незнаю что делать.
Снимите эти галочки:
Вложение 59684
Выведите на экран значение регистра PSW256 с помощью цифрового дисплея и убедитесь, что он имеет значение 0.
Вложение 59685 Как я вижу вот 256 регистр выведен же, или нужно сделать отдельную графу и вывести туда?. Убрал галочки, показания идут с трм на панель без изменений.
Евгений, в общем, подключил панель еще раз напрямую через 485. Настроил сеть на Пк как сервер, и о чудо! все пошло. Т.е через ОРС сервер обмен идет если подключить напрямую панель. Тогда в чем может быть дело? В настройках шлюза? Но данные с ТРМ идут если в обход панели. Или где-то неверно прописаны адреса ?Вложение 59686
В физическом уровне. Убедитесь, что вы корректно соединяете СП и шлюз.Цитата:
Тогда в чем может быть дело?
Вот наглядно. Вложение 59687 выход использовали 4 и 7 RS485 по распиновке db9. Меняли местами А и В не помогает.
Может еще какие варианты будут у вас? Все таки хотелось бы разобраться до победного)