Ну и ставьте ПР200 вместо ПЧ, думаю только лучше будет, а ультразвуковой датчик с аналоговым выходом?
А чем не устраивают проекты по ссылке, что я выложил, мне кажется идеально подходят для вас!
Вид для печати
ну и у меня вопрос к PAG а зачем на КНС вообще частотник? просто по уровням включать нельзя? надо "зеркало каки" поддерживать на строго заданной высоте? я могу понять тут только самые простые частотники чисто как плавный запуск и продвинутый контроль состояния насоса.
Обычно ПП или ЧП нужны если у вас есть обратные клапаны. То есть кнс ниже чем городская сеть. И поэтому насосы как бы все это толкают в верх. Теперь о клапанах. Есть на гидравлике. Есть типа "шатровый". Вот как раз для первых и нужно ПП или ЧП. Нужно плавно повысить давление что бы гидравлика успела открыть клапан. И так же закрыть. Из опыта работы. На кнс стоял прямой пуск и клапана с гидравликой. Так вот клапан были на 400/450(не помню диаметр трубы) но цена дивайса была под 700.000 за пару. Ушатались за 7месяцев работы. Пока была гарантия переделали на ПП(плавный пуск) гидравлика начала нормально работать. Позже заменили на шаровые клапана. Как то так.
Можно ссылку на решение с аналоговыми датчиками?