9999 - смотрите по ошибке входа, что там по документации. Возможно с этим связано.
Проверить настройку датчика, чтобы он не выходил за диапазоны измерения, 9999 или -9999, и то, что у вас провода нормально подключены и не в КЗ. Тогда вроде значение 99999.9
Других значений не нашел.
-
У меня 1032М. в инструкции, и в таблице регистров вход 3 это наружный датчик (ia_Toutf 514(регистр) real(тип) R(доступ) AI3 Датчик температуры наружного воздуха). Порядок байтов и регистров менялся(всего 4 варианта). И даже в вашей ссылке наружный датчик это 514 регистр
-
ошибки входа нет, на экране ТРМ температура отображается корректно ,а вот по сети данные именно датчика наружной температуры(и другие данные типа real) считываются некорректно
-
Это же на базе пр200?
Старт с 0, адрес 514, порядок 2301 если не ошибаюсь, короче 2 регистра поменять местами, если там real, или он же в dword обернут.
Если у вас стартовый адрес 1, соответственно надо указать 515-й регистр.
-
да похоже что на базе ПР200(выбор датчиков невелик). Пробовал и 513 и 515 регистры, и тип разный. На экране либо 0, либо 9 во всех разрядах. Ждем другой ТРМ(тот уехал на объект), попробуем добиться от него верных данных.
-
Вот 9 во всех разрядах это и не нормально, сами подумайте, слишком подрзрительное число.
Если на базе пр200, я написал как с него читают риалы, если нумерация в верхнем уровне начинается с 0.
Не знаю, какой системой вы читаете, у всех по разному.
513-й не верное решение в любых вариантах :)