Я бы использовал стандартный регулятор из Util.lib.Вложение 40404
Вид для печати
Я бы использовал стандартный регулятор из Util.lib.Вложение 40404
Как использовать Valve_reg при управлении 4-20 ?
Из Util.lib. какой лучше использовать? PD или PID?
Какие значения поставить на KP, TN, TV ?
Поторопился, Valve здесь не пойдет, без дополнительной обвески
kp=1, tn=10, tv:=0.
Заведите датчик на 1 ПЧ, раздавайте значение в виде 1..10в нам все остальные с него.
Или передавайте с аналогового выхода значение в другие ПЧ.
Я полагаю, что на 1 ПИД в ПЛК у Вас группа если и будет работать, то очень криво.
Ну вроде все получилось, медленно правда выходит на заданную, но терпимо.
PID c Util.lib наверно самое гибкое решение.
Всем спасибо!!!