Подойдет стандартный кабель: 2-3, 3-2, 5-5.
Подойдет и КС4, но потребуется перекусить 7-7.
Вид для печати
Подойдет стандартный кабель: 2-3, 3-2, 5-5.
Подойдет и КС4, но потребуется перекусить 7-7.
Всё понял, беру паузу на неделю, раньше не получится попасть на объект, потом отпишусь по результату. Спасибо.
Мне больше кажется что проблема в этом параметре..Вложение 39177
Если бы памяти было недостаточно, то уже на стадии компиляции программа бы выдала ошибку, ведь так? ПЛК прекрасно опрашивает модули расширения и управляет ими, с этим проблем нет, при опросе панелью плк пропадают последние по порядку опроса регистры. Чем-то напоминает работу сторожевого таймера..но плк при этом не перезагружается.
зачем сочинять, какой сторожевой таймер, регистры читаться должны групповым запросом, либо все вместе не прочитаются, либо все придут.
А так Вам уже объясняют, что слишком много данных в конфигураторе, хоть и буква М но больше своих возможностей не потянет, единственный вариант перейти на библиотеку