вот схема подключения
Вложение 84323
вот настройки входа
Вложение 84324
скрин работы сейчас не могу сделать
Вид для печати
вот схема подключения
Вложение 84323
вот настройки входа
Вложение 84324
скрин работы сейчас не могу сделать
На схеме не указан + и - питания, но похоже, что
схема подключения датчика сделана по минусу, а должна быть по плюсу, так как минусы у всех входов общие.
Вход настроен на 4-20 мА, но можно сделать так, сразу задать диапазон датчика, -1.. +5 бар, вместо 4-20 мА. Будете получать сразу давление и Scale не понадобиться.
Вложение 84325
чуть зарезал придыдущий скрин
Если этот датчик:
https://rizur.ru/catalog/datchiki-da...avleniya-pd-r/
, то это датчик относительного (избыточного) давления.
Это во-первых. Во-вторых, плюс у него на 1 контакте разъёма.
В таком случае уже надо датчик проверять заменой и вход проверять тоже. Мультиметром измерять ток и смотреть показания.
Подключать в обратной полярности не рекомендуется, без защиты входа, а у вас её и нет.
А вам надо было начинать со схемы подключения, а не писать целый день про фильтр.
Тогда это датчик избыточно-вакуумметрического давления, совсем недавно про такой речь заходила в соседней теме: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465637
Короче, это явно не датчик(преобразователь) абсолютного давления, в смысле, изучите этот вопрос, хотя бы поверхностно, чтобы не путаться в трёх соснах!