Сергей, а что скажите про картинки в моем первом посте и про то, что написал в посте #2 Василий Кашуба ?
Вид для печати
проект будет или бла-бла-бла ?
Это не проект, это рисунок части проекта... с мягким и теплым смысла не вижу делать разбор полетов.
У меня единственная проблема. ПР200 не хочет отсылать Заданную частоту в ПЧ2, которая формируется на выходе SEL (то, что она формируется видно в панели; сетевая переменная F2). Заданная частота для ПЧ1 формируется и отсылается. Связь с ПЧ2 есть, обмен по другим переменным идет, а вот по Заданной частоте ПЧ2 обмена нет.
Настройки Master ПР200 я привел в посте #1, ситуацию описал очень подробно.
Вопрос решен. В ОЛ мудота с сетевыми переменными. После удаления с холста сетевой Slave переменой надо обязательно убрать эту переменную из таблицы в настройках прибора иначе в последствии могут возникнуть проблемы с повторной установкой на холст этой ранее удаленной сетевой переменной.
Я вот удалял сетевую переменную с холста, а таблицу не чистил. Потом снова ставил эту сетевую переменную на холст, ОЛ выдавала сообщения, что переменная уже используется, я делал переназначение. После этого обмена по этой сетевой переменной не было.