позвоните этим товарищам, они вас серьезно проконсультируют......и поставят датчики под конкретную среду.Цитата:
позвоните этим товарищам, они вас серьезно проконсультируют......и поставят датчики под конкретную среду.Цитата:
Это конкретное фото я привёл лишь как пример конструкции, которой не страшны никакие заклинивания и загрязнения. Они применяются и для канализационных стоков, и для нефтепродуктов, и для грунтовых вод. Подобные датчики мы применяли для контроля уровня в накопителях горячей воды, для управления насосами откачки из приямков. Выпускают их все, кому не лень, из разных материалов вплоть до нержавейки и ПТФЭ. Почитать можно здесь, например:
http://www.elec.ru/articles/signaliz...efteproduktov/
http://www.rizur.ru/products/level_c...zhidkie_sredy/
http://rusautomation.ru/datchiki_uro...nenie-bip-stop
http://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/soba-hr-hy
Убить его может, например, лёд в водонапорной башне при понижении уровня с отрывом кабеля. Но там обычно не выживают никакие датчики, кроме датчиков давления, врезанных в нижней точке.
Наверное, казеиновым склеили. Или конторским.
Те, что мне доводилось держать в руках, были сварными.