Доброго дня!
Увеличил polling time до 1000 на аналоговом модуле и до 200 на каждом преобразователе частоты (оптимизировал количество переменных на ПЧ, их стало 14 с каждого ПЧ). Поднял скорость до 115200 на всех устройствах. Результата не дало. Отработал ~50 часов - перезагрузился. Кроме этого ПЛК стал перезагружаться почти каждые ~50 часов работы. Хотя и ошибок связи, если верить тому, что показывает конфигуратор - нет. Может ли это быть связанно с нестабильностью канала связи Ethernet ? В чем еще может быть "косяк" ?
Для тех у кого такие же проблемы.
На новом ПЛК (М02) проблему решить не удалось, помогла только замена на контроллер старого образца (М01). Возможно поможет организация обмена через библиотеки, но я не пробовал.