Тем не менее сами делают контроллеры, модемы, свое программное обеспечение, поставили по Беларуси уже сотни своих шкафов. Фактически монополизировали ранок АСУНО. Теперь заказчики говорят:"мы готовы брать ваши шкафы, раз они дешевле и лучше, но должна быть программная совместимость и их верхним уровнем. И аналогичный функционал. А у них есть грозозащита, а у вас нет!"
-
Вложений: 1
Вот их фирменная "грозозащита":
Вложение 23264
Вам что мешает у них пару этих блоков купить и похвастаться перед заказчиком, что грозозащита от самой крутой фирмы!
И контроллер эта хрень никак не защищает, Вам же показали, если молния шарахнет, не то, что контроллер, столб пострадает!
-
Так модули отдельно не хотят продать. Чуют конкурентов.А если и продадут, то за такую цену, что сам не захочу. Кто силен в схемотехнике, помогите с номиналами деталей. Может сами спаяем такое г.
-
Вложений: 1
Скорее всего мне надо вот что:
Вложение 23265
можно сделать навесным монтажем на несколько (мне надо на 12) каналов в одной коробке.
Посоветуйте с номиналами и типами деталей.
Еще непонятно: если варистор ставить между отходящей на фонарь линией и нулем. Фаза на фонарь идет через автомат 6А, характеристика В. Если после него поставить варистор, в случае его пробоя успеет ли сработать автомат или все же надо ставить предохранитель?
Какого диаметра варистор лучше ставить?
-
Может что из этого пригодится
http://meandr.ru/zachita
-
Спасибо, но получается сильно дорого.
-
Все эти примочки могут помочь, если вместо 220 попадёт 380В. При этом варистор пожертвует собой, спасая защищаемую цепь. Но только с адекватным предохранителем. Или короткие импульсы ЭДС самоиндукции при коммутации индуктивных нагрузок поглотит. Но против грозы это как мёртвому припарки. Там могут выдерживать только грозоразрядники, причём подключены они должны быть не проводочками, а сидеть на шине заземления. И это заземление должно быть честным, а не приходить по кабелю. И правильный монтаж - залог живучести.
-
Поставьте стандартное УЗИП совместно с автоматами. Перенапряжение - КЗ в УЗИП - отключение автомата.
Только правильно с классом определитесь.
По питанию автомат, затем УЗИП. На отходящих линиях УЗИП, после автомат. На все проводники фазные и нулевые (нулевой).
Например:
http://ekfgroup.com/produktsiya/dopo...v-ekf-proxima/
-
Если молния ударит в опору, то не спасет ни какая защита. Все сгорит синим пламенем. Все что вы пытаетесь сделать - это для отвода глаз.
-
по функционалу любая пустая коробочка выполнит эту задачу:), если ударит так ударит, а нет так вот вам защита.:)