Сегодня наладчик попросил меня помочь ему, я с ним поехал на объект. Пришлось поменять 5 из 6 датчиков ПД100 в системе диспетчеризации котельной. Врали в разной степени - от 0,05 до 0,5 MПa. Датчики на 1 МПа. За полтора года эксплуатации...
Вид для печати
Сау не работает по-моему с кондуктометрическими датчиками.
САУ вообще приборы в большей степени для кондуктометрических зондов, если что;)Цитата:
Сау не работает по-моему с кондуктометрическими датчиками.
Прошу прощения за провалы в памяти. Это поплавковый датчик нельзя прикрутить.
если там сухой контакт, то можно.....Цитата:
Это поплавковый датчик нельзя прикрутить.
Не получится по моему. Если два поплавка то возможно.
да все там можно... лишь бы промежуточных релюшек хватило